modbusla ilgili hiç bilgim yok elimde kinco marka mt4414 te dokunmatik Panel var power flex 4m inverteri modbus rtu olarak nasıl haberleştiririm inverteri panel uzerinden nasıl çalıstırabilirim anlayan arkadaslara rıca etsem yardımcı olabilirler mi ? herkese kolay gelsin
 
arkadaşlar bir turlu haberleşemedim yokmu yardımcı olacak hiç kimse
 
sorunu hallettim arkadaşlar yapayanlara yardımcı olabilirim
 
Yardımcı olayım sana
 
Merhabalar sorun nasıl hal oldu. Kinco ekranın com1 rs485(2) seçtim 4m sürücünün 4-5 rj45 uçlarına rx+ rx- olarak bağladım. Sürücünün İstasyon numarası 100 8 bit none 9600 8192 speed refens yollarım nafile birde ekrandan yazmam gerek değeri lw rw veya rwi gibi seçeneklerden hangisini seçeceğim bu arada sürücü p108 parametresininide 5 yaptım.
 