Mono faz kondansatörler 200A şalteri attırıyor

Arkadaşlar sorunu çözdüm fakat yoğunluktan yeni yazabiliyorum.Panoyu yapan arkadaş yangın korumadan sonra kompanzasyon için akım trafosu koymuş sonra kaçak akım şalterini koymuş,akım trafolarının arkasından kondansatörlere besleme almış bizim şalter bu yüzden atıyor.akım trafolarının arkasında ki bağlantı çok zor görülecek yerdeydi ama bulundu teşekkürler....
 