mrb arkadaşlar monofaze kondansatorlerin bağlantısında fazo kontaktörden geçirip nötrü direk vermek sakıncalı olurmu bu durumda da kapasitif ileri gider mi ? :rolleyes:
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kontaktörün gücü yetiyorsa eğer, faz ve nötürü kontaklardan geçirmek daha kullanışlıdır. Ama Sadece fazı kontak(lar)dan geçirip, nötürü kondansatöre bağlamak da yeterlidir.
Herhangi bir arıza çıkmadığında (normal çalışma şartlarında) sayaca olumsuz bir etkisi (kapasitif yazdırma gibi) olmaz.
 
en yugunu faz vede notr kontaktorun bacaklarından geçirmektir
 
Kondansatörün devreden çıktıktan sonra deşarj olma durumunu gözönüne aldığımızda nötr bağlantısının kontaktöre girmeden doğrudan verilmesi erken deşarj için daha uygun olmaz mı?
 
--------------------------------------------------------------------------------

Kondansatörün devreden çıktıktan sonra deşarj olma durumunu gözönüne aldığımızda nötr bağlantısının kontaktöre girmeden doğrudan verilmesi erken deşarj için daha uygun olmaz mı?