Merhabalar,
Trifaze girişi olan bir Elektrik panosunda her faza 10kW güçünde monofaze elektrikli ısıtıcı bağlanır ise, her fazdan 43 Amper akım çekilir. Burada trifaze ana şalter seçilirken 1 fazdan geçen akım yani 43 amper göz önüne mi alınmalı, yoksa 3 fazdan geçen toplam akım 43x3=129 amper mi? Yani 3x63A sigortamı, yoksa 160 amper şalter mi kullanılmalı.
Teşekküler
Trifaze girişi olan bir Elektrik panosunda her faza 10kW güçünde monofaze elektrikli ısıtıcı bağlanır ise, her fazdan 43 Amper akım çekilir. Burada trifaze ana şalter seçilirken 1 fazdan geçen akım yani 43 amper göz önüne mi alınmalı, yoksa 3 fazdan geçen toplam akım 43x3=129 amper mi? Yani 3x63A sigortamı, yoksa 160 amper şalter mi kullanılmalı.