Monofaze Güneş Enerji Santralinde 7500w şohben çaliştirma

Sistem 12 Volt ise bu gücü alabilmeniz için 600 - 700 Amper akım çekmeniz gerekir. Bu değer 12 Volt göz önüne alındığında çok çok yüksek, kol kalınlığında kablolar (sadece 1 damarı) kullanmanız gerekecek, neden? çünkü gerilim düşümü olmaması lazım, aksi takdirde inverterimiz çalışmaz (korumaya alır).

İkinci bir husus elektriksel güvenlik konusu, bu tip cihazları topraklı şebekelerde kaçak akım röleleri ve otomatik sigortalar ile kullanıyoruz. Peki inverterde bu nasıl yapılabilir? (Forumda belki bu tip sistemlerle çalışmış kişiler vardır ve bilgi verebilirler)

Sonuç olarak su ısıtmak için alternatif yöntemlere (güvenli, ucuz, mantıklı) bakmak lazım diye düşünüyorum.
 