Monofaze motora termik role baglamak

sadoazb

Üye
Katılım
26 Ara 2009
Mesajlar
158
Puanları
1
Yaş
52
Arkadaslar. Kontaktore 3 faz girdim cikisina termik role bagladim termik role cikisinida klemense verdim. Klemensde sadece L1 fazi ve notr kullanarak monofaze motor bagladim.
Elk verdigimde termik yandi.

Biraz arastirdim kontaktore sadece L1 fazini cekip L2 ve L3 e kopru yapip baglayip sonra termik cikisindan uc cikisida birlestirip motora baglamak gerekliymis.
Bu bilgi dogrumu baska ne yapabilirim. Saygilarimla
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Termık röle akım kapasitesi kaç amp. motor kaç amper. Onu belırtmeden faşcı cevap verir ancak.
Term,k rölenın hangi kontakların girdin. 95/96 mı, U V W mi..
 
Mnfz1.jpg
 
Termik kontaktöre bağlı mı? Bana bir bağlantı hatası yapmışsınız gibi geliyor.
Sayın @zeybek de durumu farketmiş gibi.
 