Burada,deneyerek ancak doğru sonuca ulaşabilirsiniz.Ben olsam aşağıdaki gibi uygulama yaparak so-
nuca gitmeye çalışırdım.
1.kademe R fazı 1 kvar,2.kademe S fazı 1 kvar,3. kademe T fazı 1 kvar,4. kademe R fazı 1,5 kvar,5. ka-
demeS fazı 1,5 kvar,6. kademe T fazı 1,5 kvar ,7. kademe R fazı 2,5 kvar,8. kademe S fazı 2,5 kvar,9.
kademe T fazı 2,5 kvar,10. kademe RST 5 kvar,11. kademe RST 7,5 kvar,12. kademe RST 10 kvar.
Bu dizilimin sonucuna göre tekrar düzenleme gerekebilir.Buradan görüleceği üzere,ilk 9 kademeye monofaze kondansatör konuyor,10-11-12 nolu kademeler ise trifaze yapılıyor.