Motor akımından güç bulma

Katılım
10 Haz 2019
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
24
Konum
Konya
Selamın Aleyküm…
Ustalarım Trifaze bir motorumuz var.
Bu motor boşta 40 amper yarı yükte 203 A çekiyor. Bu motorun etiketinde güç değeri okunmuyor. Motorun gücünü nasıl buluruz.
40 Ampere göre hesap yapsak 25 kW çıkıyor
203 Ampere göre hesap yapsak 125 kW çıkıyor.
Teşekkürler…
 
Markası belli ise,mil çapı ve diğer ölçüleri-
ni dokümanından karşılaştırarak doğru bil-
giye ulaşabilirsiniz.Pens tipi güç ölçeri bu-
labilirseniz,ondanda yararlanabilirsiniz.
110-132 kw ! çıkma ihtimali olabilir.
 
Son düzenleme:
Bulduğunuz gücü ne yapacaksınız? Bunun cevabına göre değişik yorumlar yapılabilir. Mesela Tedaş güç tesbiti veya jeneratör seçimi için güç tesbiti gibi vs. ise, mümkün olan en yüklü durumdaki akım gerilim ve güç katsayısı değerleri ile hesap edilir. Çıkan sonuç motor gücü kabul edilir.
 
Bulduğunuz gücü ne yapacaksınız? Bunun cevabına göre değişik yorumlar yapılabilir. Mesela Tedaş güç tesbiti veya jeneratör seçimi için güç tesbiti gibi vs. ise, mümkün olan en yüklü durumdaki akım gerilim ve güç katsayısı değerleri ile hesap edilir. Çıkan sonuç motor gücü kabul edilir.
Güç tespitini kablo seçimi için kullanacağız motor tam yüke sürekli girmediği için tam yükteki akımını bilemiyoruz. Genellikle yarı yükte çalışıyor motor.
Markası belli ise,mil çapı ve diğer ölçüleri-
ni dokümanından karşılaştırarak doğru bil-
giye ulaşabilirsiniz.Pens tipi güç ölçeri bu-
labilirseniz,ondanda yararlanabilirsiniz.
110-132 kw ! çıkma ihtimali olabilir.
Teşekkürler
 
Olası tam yük saydığınız pozisyonda akım olcmeden hata yaparsınız. Mevcut kablodan yola çıkarak ,yeni kablo için akım taşıma ve gerilim düşümü hesaplari yaparak değerlendirmede bulunabilirsiniz.
 
40 Ampere göre hesap yapsak 25 kW çıkıyor
AC motorların tam yükte cosfi değerleri 0,85-0,90 civarında olur. Boşta çalıştıklarında ise bu değer 0,1 ile 0,3 arasında değişir. Bu nedenle boşta çalışma için 25 kW güç hesabı doğru değil görünüyor.

AC motorların boşta çalışma akımı, nominal akımının eğer motor üçgen yol veriliyor ise %30'u seviyesinde yıldız bağlı ise %10 seviyesinde. Sizin motor nasıl bağlı?
 
Son düzenleme:
Olası tam yük saydığınız pozisyonda akım olcmeden hata yaparsınız. Mevcut kablodan yola çıkarak ,yeni kablo için akım taşıma ve gerilim düşümü hesaplari yaparak değerlendirmede bulunabilirsiniz.
Teşekkürler…
AC motorların tam yükte cosfi değerleri 0,85-0,90 civarında olur. Boşta çalıştıklarında ise bu değer 0,1 ile 0,3 arasında değişir. Bu nedenle boşta çalışma için 25 kW güç hesabı doğru değil görünüyor.

AC motorların boşta çalışma güçleri nominal gücünün eğer motor üçgen yol veriliyor ise %30'u seviyesinde yıldız bağlı ise %10 seviyesinde. Sizin motor nasıl bağlı?
Üçgen bağlı motor
 
Bu motor boşta 40 amper yarı yükte 203 A çekiyor.

I0= IN.30/100 diye referans adlığımızda, IN=40.100/30 dan 133 A oluyor. Ya hesapta yanlış bir referans alıyorum, yada ölçümlerde bir hata var.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,168
Mesajlar
933,939
Kullanıcılar
453,294
Son üye
MEGATRO

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst