Motor etiketi ile kağıt üzerindeki hesaplar birbirini tutmuyor.

akiilhan

Üye
Katılım
9 Kas 2010
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
38
Fotoğrafta görüldüğü üzere değerleri girerek cos fi değerini bulmak istiyorum lakin benim bulduğum değer ile etiket değer tutmuyor.

P=√3 x U x I x cos fi formülünden değerleri yerine koyuyorum.

15=√3 x 400 x 29,4 x cos fi

cos fi = 0,00073 küsür buluyorum. Oysa etiket üzerinde yazan görüldüğü üzere 0,81 çıkıyor. Bunun sebebi nedir ben mi bir hata yapıyorum yoksa bi açıklaması var mı?

oAbZ39.jpg


 
Güç değerini 15 değil 15000 olarak almanız gerekiyor. :)
 
O kısmı çözdüm tamamdır. Peki şu fotoğrafta Cos fi ve verimi bulmam gerekiyor. Yazılmamış etikette onu nasıl bulmalıyım bir türlü bulamadım.
yPBLL9.jpg
 
Biraz aradım ama ben de bu motorun katalog bilgilerine ulaşamadım.

Geriye tek yol kalıyor, hesap yapmak.:)

Motor üzerinde:
Güç 30 KW, Gerilim üçgen 380, Devir 970 bilgileri net görülüyor.
Bir de tam okunamayan 59 sayısı var, sanırım akım.

(Etiket gücü: 30000 W)

Güç= 1,73*380*59*cos fi =38832*cos fi

Cos fi= 30000/38832

Cos fi= 0.772 çıkar.
 
Bu denklem doğru oldu mu şimdi? Cos fi yi bilmeden gerçek gücü buldun. :)
 
Bu denklem doğru oldu mu şimdi? Cos fi yi bilmeden gerçek gücü buldun. :)

Bu yaklaşık hesaptır.

30 KW motor milinden alınan güçtür.
Şebekeden çekilen tam gücü bulmak için akım-gerilim-cos fi değerlerini motor tam yük altında çalışırken ölçüp hesaplamamız gerekir.

Üreticiler motor cos fi değerini genellikle 0,8 olarak belirler.
Bu durumda motor şebekeden:

Pv= 1,73*380*59*0,80
= 31029 W

Buradan giderek verim de % 96 çıkar.

Ama en doğru sonuç aşağıdaki verilen deneyler yapılarak bulunur.

http://ozgurbobinaj.com.tr/dosyalar/tr/pdf/ac-motor-verim-hesabi.pdf
 
Ama siz mekanik gücü Elektrik gücüne bölerek cos fi yi değil verimi bulmuş olmuyor musunuz?
 
Cos fi= 30000/38832 demişsiniz ya o zaman o cos fi değil verim oluyor değil mi?
 
Tamam hatanız şurada.
Güç= 1,73*380*59*cos fi =38832*cos fi
Cos fi= 30000/38832

Cos fi= 0.772 çıkar. Burada siz etiket gücünü yani mekanik gücü alıyorsunuz. Oysa formülde P kısmı elektriksel güç olmalı. Ben işin içinden çıkamadım. Bu bilgilerle bulmak imkansız gibi.
 