Motor Sürücü mü Soft Starter Mı?

Evet tek faz gerilimim var. Motorda tek fazlı. Peki schneiderin (asenkron motor için yumuşak yolverici - ATS01 - 9 A - 110..480V - 1,1..4 KW) böyle bir soft starteerini kullanamaz mıyım?
Çıkış vanasını kapattığımda motor daha çok sıkıştırma yapmaya çalışıp daha fazla akım çekmez mi?
Santrifüj pompaların çektiği akım debi ile doğru orantılıdır. Sizin dediğiniz volumetrik pompalar için geçerlidir. Debi, güç, basma yüksekliği eğrilerini internetten bulabilirsiniz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Çok teşekkür ederim soft startsf modelim belli değildi çünkü teklife göre sipariş verilcekti şimdi belli oldu abb marka soft starter teşekkür ederim sizlere yardımcı olduğunuz icin
Softstarter seçimi yatpınızmı veya marka bellimi, ona göre, termınal n.olarını yazmak için dedim..
Çok teşekkür ederim soft startsf modelim belli değildi çünkü teklife göre sipariş verilcekti şimdi belli oldu abb marka soft starter teşekkür ederim sizlere yardımcı olduğunuz icin
 