motor sürücüden kaynaklı bir arıza

V/F oranı artırılıyor sanırım düşük hızlarda sürmek için.
 
Anahtarlama frekansını kontrol edin, gerekıyorsa yükseltınız..
 
diğer sürücülerde de düşük hız var . orada motor ısınmıyorsa onunla alakalı olamaz.

anahtarlama frekansı denilmiş yukarıda sanırım o V/f oranıyla alakalı bir parametre. (emin değilim sadece düşüncülerimi söylüyorum, yanlış hatılamıyor isem ben stajer iken kalkınamayan, ısınan motorlarda bu oranı değiştirip bişeyler yapıyorlardı ustalar)
 
anahtarlama frekansı bazı sürüüclerde 2khz-16khz arasında değişir. parametresini bilmiyorum ama değiştirin.. fakat ilk önce motor parametrelerini sürücüde kontrol edip tanıtım yapın mutlaka..otomatik tanıtım varsada güvenmeyin
 
Merhaba arkadaşlar ,
asansör motorum gürültülü yayaş devirde hareket ediyor mitsubishi inverterde E.OU3 Hatası var yardımlarınızı bekliyorum frenleme drencinden şüpheleniyorum.
 