eğer olursa kontaktörüde değiştir
ustalarım sorunu çözdüm, termik ile kontaktör arasına 10kvar kondansatör bağladım motor ilk kalkışta akımın yarısını kondansatörden çekiyor ve bu sebeblede termiğe yüklenmiyor şu an 36 amperde termik tık demiyor. Fakat Kompanzasyonu etiklermi bilmiyorum 2-3 gün geçsin diye bekliyorum
sn mtemel20
motorun kaplin sistemini değiştirip,örneğin elektromanyetik ,hidrolik gibi. motoru sabit çalıştırıp,yük aktarımını kaplinden kontrol edilse, bir araştırma yapsanız.benimkisi bir fikir.