motor sağlamlık kontolü

Motorda elektriksel ve mekaniksel bi sıkıntı yoksa motorun beslemelerini kontrol etmekte fayda var

Mesela 2 faza dusuyor olabilir ya da klemens salter kontaktor girisleri-cikislari yeteri kadar sikilmamis olabilir
 
 
Merhaba arkadaşlar sorum megerle ölçüm yaparken sabit bir değer varmıdır motorun kw ına göremidir 15 kw lık bir motoru megerle sargı gövde arası ölçtüğümde U 530 - V 560 - W 600 mega ohm değer gösterdi bu motorun durumu sizce nedir ?
 
kw değeri önemli değildir çalışma gerilimi ne oranına göre megerlenir standart ekipmanlar (24v,220v ve 380 volt ile çalışan) için 500 mega ohm üzeri sağlandır diyebiliriz
 
bu işlemlerin tamamı için multimetre yeterli olur mu?
 
Multimetreyle ölçüm yapılır ama seri lamba ile ölçüm yapmak sağlıklı olur derin kuyu pompalarında. Ek bilgi olarak yazmak istedim.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…