Motor sağlamlık kontrolü?

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sargı sıcaklığı için konan PTC ler,genelde 110 °© olarak seçilmeli.Yüksek sıcaklık tipi PTC seçilmiş veya rölesi arızalı ( çoğu zaman şöntlü ! ) olabilir.Yıldızda çalışıyor olması,son 15 dakika hakkınıda kullanıyor demek-
tir.
 
Son düzenleme:
Motor koruma rolesi yok panoda..ptc uçları elektronik kontrol unitesine giriyor..
 
Üstad son bi soru daha.yildiz üçgen panoda motor koruma salterini tam olarak nereye baglarsam daha faydalı olur..yani panoda tam olarak hangi kontaktorun neresine baglamaliyimki is gorsun.motoru korusun.
 
1.normal yol vermede Şebeke kontaktöründen sonra
2 yavaş yolvermede şebeke kontaktöründen önce
3 çok yavaş yol vermede üçgen kontaktörüne
temik ayar
1... 0.58x Ia
2... Ia
3... 0.58xIa
biz böyle yapardık bir zamanlar..
 
Yildiz üçgen yol vermede?
 
..yıldız üçgenden bahsediyorum zaten..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…