confickerbelasi
Profesyonel Üye
- Katılım
- 25 Mar 2011
- Mesajlar
- 4,268
- Puanları
- 606
motor koruma rölesine bağlanmadan o ptc'nin işlevi yok ki.
Üstad son bi soru daha.yildiz üçgen panoda motor koruma salterini tam olarak nereye baglarsam daha faydalı olur..yani panoda tam olarak hangi kontaktorun neresine baglamaliyimki is gorsun.motoru korusun.Sargı sıcaklığı için konan PTC ler,genelde 110 °[emoji767] olarak seçilmeli.Yüksek sıcaklık tipi PTC seçilmiş veya rölesi arızalı ( çoğu zaman şöntlü ! ) olabilir.Yıldızda çalışıyor olması,son 15 dakika hakkınıda kullanıyor demek-
tir.
Yildiz üçgen yol vermede?1.normal yol vermede şebeke kontaktöründen sonra
2 yavaş yolvermede şebeke kontaktöründen önce
3 çok yavaş yol vermede üçgen kontaktörüne
temik ayar
1... 0.58x Ia
2... Ia
3... 0.58xIa
biz böyle yapardık bir zamanlar..