Motor sağlamlık kontrolü?

Motor akımını 0.58 ile çarp.
Çıkan değer termik ayar değeri.
Motor kaç saniyede üçgene geçiyor?
 
Motor akımını 0.58 ile çarp.
Çıkan değer termik ayar değeri.
Motor kaç saniyede üçgene geçiyor?
3 sn abi..yalnız motor koruma salterini tam olarak nereye koyacagimi hala anlamadim.[emoji4]
Motor etiketi 14,2 amper.0,58 ile carptigimda 8.2 amper cikiyor..pensampermetre bagladim..üçgene geçtikten sonra tam devri aldiginda 17 ampere kadar cikiyor fazın biri.digerleri 13 amper.dolayısıyla benim siparis ettigim motor koruma 13-20 idi..yanlışlık mi var burda?tabi 17 amper ceken fazda baska cihazlarda bagli.
 
Son düzenleme:
Motor koruma şalteri,motor akımına ( 14,2 amp. ortada olsun ) uygun seçilir ve ana devreye konur..Motor koruması,kol devresi üzerinden ( 14,2 x 0,58 = 8,23 termiğin ortasında ! ) yapılır.Böyle durum için,ana devreye D tipi sigortada konabilir.Ancak,konduğu yerdeki kısadevre akımına uygun olması gerekir.Kendi trafonuz var ve özel bir tahrik ( mesela,şerit testere ) değilse,direkt start yapabilirsiniz.
 
Kendi trafomuz degil.makina kompresör..benim anlamadim motor akımı 14,2 amper olan bir devrede 8 amperlik motor koruma nasil koruma saglar.hemen atmazmi?..13-20 degilde 11-16 mi isteyim ?
 
Yıldız Üçgende,ana devreden 14 amp. geçerken,kol devresinden 8 amp. geçer.Ana devreye konmamasının se-
bebi,motor üçgene geçmez ( olan en sık arıza ) ve yıldızda kalırsa,ana devredeki 14 amperlik koruma cihazı
çalışana kadar,motor sizlere ömür.O nedenle,Y/Ü devrelerde koruma kol üzerinden yapılır.
 
O zaman ben motor koruma şalterini kaç amper aralikli olandan isteyim ustam

Anladım ustam saolasin..tesekkur ettim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yazılarımı tekrar okuyun lütfen.Kol devresine 8 amp. lik termik koymazsanız,işiniz Allah'a emanet sayılır.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…