Motor yükleri ile normal yükler arasında kablo seçiminde farklılıklar var mıdır?

3 fazlı sistemde gerilim düşümü değeri 2xkablo uzunluğu alınarak hesaplanmaz. O yüzden notlarınızın tekrar gözden geçirilip düzeltilmesi gerekir. Dv(faz hattı üzerindeki gerilim düşümü) ve Du(fazlar arası hattaki gerilim düşümü) olarak alınırsa; Dv= IhxRh, Du= kök3xDv ile bulunur.
 
Merhaba AD_EM bey
Aslında bu yazı ile beraber bir tartışma konusu açmak istedim.

Okullarda bizlere öğretilen gerilim dusumu formullerinde 1 fazlı yükler için gerilim dusumu hesaplanırken uzunluk 2 ile çarpılarak hesaplanmakta.(dönüşün notürden geçmesi sebebiyle) 3 fazlı sistemler icinse uzunluk yanlizca tek yön olacak şekilde hesap yapiliyor. 3 faz için kullanılan formül aslında dengeli yükler icin tasarlanmış.

Peki dengesiz yükler için hesabi nasil yapacağız? Dengesiz yüklerde nöturden de bir akım akmakta. Dolayısıyla 2 katına çıkmakta.

Bu tip sorunların önüne geçmek adına şahsi dusuncem notur hattınında hesaba katılması yönünde dolayısıyla uzunlugu 2 ile çarpmaya fayda var diye düşünmekteyim.

Bu konuda ısrarcı değilim. Bu aslında bir tartışma konusu. Forumdaki arkadaşlarımız inda bu müzakere katılarak herkesin kendi fikrini söyleyerek ortak bir noktada buluşmak dileğiyle.

Selamlar
 