Genelde işler en düşük fiyat teklifi verenlere yaptırılıyor. Bu durumda uygun güçte motor kullanılmıyor. Mesela 7.5 kw olması gereken yere 5.5 kw, 3 kw olması gereken yere 2,2 kw motor kulanılıyor. Motorlar çabuk yıpranıyor,fazla amper çekiyor ve yanıyor. Motor sardırılıp tekrar kullanılıyor. Sonuçta 2-3 ayada bir aynı motor sarıma gidip duruyor.
Ayrıca motor arızasına giden teknisyenlerin genelde ilk yaptıkları termik ayarını artırmak oluyor.
Termiklerin yanında faz sırası özelliğide olan motor koruma röleside kullanılması faydalı oluyor.
Kendimizde sistemimize göre akılcı çözümler yarata biliriz. Mesela:
PLC kontrolündeki soğutma sistemimizde en küçüğü 55 kw, en büyüğü 180 kw olan 7 adet motorun, kontaktörlerden çıkıp motorlara giden hatta motor korumalardan taktık. PLC çalış komutu verdikten 1 sn içinde motor korumadan gerekli sinyalı almazsa motoru stop edip alarm veriyor. sistemi biraz daha geliştirip üçgen kontaktörünün çıkışınada faz koruma koymayı pilanlıyorum. Her motor için 2 adet faz koruma olacak.
Kullandığımız motor koruma rölesi "entes m05" fiyatı uygun faz sırası özelliğide var.