Cüney usta; Bu durumda ben topraklamayı;
Ekli dosyayı görüntüle 33894
bu resimdeki gibi yapabilirim. Burada ortak koruma iletken kesiti 4'lük mü olacak yoksa başka bir değer mi?
Bu konuyla ilgili bulduğum diğer kaynak;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110125M1-1-41.doc
Bu adresdeki metnin 8. sayfası;
Ekli dosyayı görüntüle 33895
buna göre devrelerin içerisinde en yüksek kesit 2,5'luk. Ortak Koruma iletkeni için Mekanik koruma sağlanmadığı düşünülürse, çizdiğim şekilde de belirttiğim üzere 4'lük topraklama kablosuyla uygulama yapılabilir.