motorların topraklanması

birden fazla motor tek bir hat ile besleniyorsa bu besleme hattına göre toprak iletkeni seçilmelidir demek istiyor.
 
birden fazla motor tek bir hat ile besleniyorsa

topraklama ayrı-olan.jpg

Adem bey, Motorların topraklamasını yukarıdaki gibi yapabilirim, değil mi? Bu uygulamada bir yanlışlık var mı?
 
hayır. her bir motor için ayrı ayrı 2,5 mm2 çekmeniz gerekir. motorlar tek bir hat ile besleniyor olsaydı. o zaman besleme hattı ile aynı kesitte topraklama hattı çekilmelidir.
 
motorlar tek bir hat ile besleniyor olsaydı

Bir sigorta üzerinde birden fazla motor olur mu? Her motorun koruması ve sigortası ayrı ayrı değil midir? Tek bir hat üzerinde birden fazla motor çalıştırılır mı?

"iv) Eğer bir koruma iletkeni birçok akım devresi için ortak olarak kullanılıyor ise..." ,
Yönetmelikteki bu cümle koruma iletkenin ortak olmasından bahsediyor.

Siz linye hattının ortak olması durumunu söylüyorken, yönetmelik koruma iletkenin ortak olma durumunu söylüyor. Ben mi yanlış anlıyorum.
 
motorların linye hatları birbirinden bağımsız olmak zorunda o yüzden motorlar için topraklamayı ortak alamazsın. bahsedilen "iv" maddesi aynı linyeden beslenen hatlar (mesela priz sortileri) için geçerli.
 
cüneyt usta, bu madde ne demek istiyor?
Burada diyor ki:Birden çok alıcı tek kablo ile topraklamanacaksa en büyük ve de en uygun iletken kullanılmalıdır diyor yani:Siz her biri 2,5mm lik kablo ile beslenmiş 8-10 tane motoru tek kablo ile topraklayacaksanız bu iletkenlerin toplam kesiti kadar bir iletken kullanmanız gereklidir!Veya en azından bu motorların maksimum amper değerlerinin toplamını kaldıracak kesitte bir iletken kablo kullanmanız gereklidir diyor!
 
Birden çok alıcı tek kablo ile topraklamanacaksa en büyük ve de en uygun iletken kullanılmalıdır

Cüney usta; Bu durumda ben topraklamayı;
topraklama ayrı-olan.jpg

bu resimdeki gibi yapabilirim. Burada ortak koruma iletken kesiti 4'lük mü olacak yoksa başka bir değer mi?

Bu konuyla ilgili bulduğum diğer kaynak;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110125M1-1-41.doc

Bu adresdeki metnin 8. sayfası;
ortak iletkende kesit.jpg


buna göre devrelerin içerisinde en yüksek kesit 2,5'luk. Ortak Koruma iletkeni için Mekanik koruma sağlanmadığı düşünülürse, çizdiğim şekilde de belirttiğim üzere 4'lük topraklama kablosuyla uygulama yapılabilir.
 
Cüney usta; Bu durumda ben topraklamayı; Ekli dosyayı görüntüle 33894
bu resimdeki gibi yapabilirim. Burada ortak koruma iletken kesiti 4'lük mü olacak yoksa başka bir değer mi?

Bu konuyla ilgili bulduğum diğer kaynak;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110125M1-1-41.doc

Bu adresdeki metnin 8. sayfası;
Ekli dosyayı görüntüle 33895

buna göre devrelerin içerisinde en yüksek kesit 2,5'luk. Ortak Koruma iletkeni için Mekanik koruma sağlanmadığı düşünülürse, çizdiğim şekilde de belirttiğim üzere 4'lük topraklama kablosuyla uygulama yapılabilir.
Sana yukarda ne yazdım iyi oku lütfen!Senin motorların toplamı kaç amper çekiyor maksimum?Projede yazmışsın 10 tane 3*2,5 kablo hepsini 1 tane 4 lük kabloyla topraklayabilirim diyorsun?Böyle bir şey yok!
Kablo kesiti kw a göre ve gerilim düşümüne göre belirlenir ezbere olmaz!Yani motorların toplam kaç kw buna bakacaksın sonra kablo mesafen ne kadar panodan son motorun bağlı olduğu noktaya kadar!Hepsini hesaplayacak sonra kablo kesitini çıkaracaksın!Belki senin 10 tane motorun toplam kw 2-3 kw ve mesafende çok yakın 4 lük kablo bile kalın gelir ve gereksiz masraf olur!
1-)10 tane motorun var topraklama yapacaksın:Bu motorların toplam kw kaç kw?Bunun cevabını ver
2-)İletkenin boyu kaç metre olacak?Pano ile en uzak noktadaki motor arasına kaç metre kablo çekmen lazım?
2.Madde de şuna dikkat edeceksin misal veriyorum:Senin panonla ilk motor arasında 5 mt mesafe var ama ikinici motora kablo götürmek için kabloyu başka noktalardan geçirmen gerekiyor 2 motor arasında 5 metre var ama sen kabloyu oraya götürmek için 10 mt dolaştırdın.O zaman senin yapacağın mesafe hesabı topraklama kablosunun uzunluğu olacak bu şekilde 10 motora kadar mesafeyi hesaplayacaksın.
Çıkan sonuca göre kablo kesitin ortaya çıkacak!
 
Kablo kesiti kw a göre ve gerilim düşümüne göre belirlenir ezbere olmaz!

Cüneyt USTA!

Topraklama yönetmeliği (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10392&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0);

koruma iletkeni kesit tayinini aşağıdaki gibi yaparsın diyor.

ortak iletken kesit hesabı.jpg


Not: Motorlar 4 kW'lık, hepsi yan yana, mesafelerde dediğim şekilde.

1 tane 4 lük kabloyla topraklayabilirim diyorsun?Böyle bir şey yok!

Yönetmelik birden fazla akım devresini ortak koruma iletkeni ile korursun diyor.

ortak iletken durumu.jpg


Hem yönetmelik, hem standart; motor, priz, pano vs ayrımı yapmadan koruma iletkenini 1'den fazla devre için ortak kullanabilirsin derken, sen neye göre böyle bir şey yok diyorsun.?
 
Son düzenleme:
Cüneyt USTA!

Topraklama yönetmeliği (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10392&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0);

koruma iletkeni kesit tayinini aşağıdaki gibi yaparsın diyor.

Ekli dosyayı görüntüle 33948

Not: Motorlar 4 kW'lık, hepsi yan yana, mesafelerde dediğim şekilde.



Yönetmelik birden fazla akım devresini ortak koruma iletkeni ile korursun diyor.

Ekli dosyayı görüntüle 33949

Hem yönetmelik, hem standart; motor, priz, pano vs ayrımı yapmadan koruma iletkenini 1'den fazla devre için ortak kullanabilirsin derken, sen neye göre böyle bir şey yok diyorsun.?
Sen benim demek istediğimi anlamaıyorsun!Topraklama veya besleme kablosu fark etmez kabloların hesapları vardır!Bu hesap kw ve gerilim düşümü ile bulunur!
Sen bu motorlara 1 mm topraklama çeksen topraklama yapmaz mı?Yapar ama birden fazla motor da kısa devre oldu ve kaçak 1mm kablonun çekeceği kw dan fazla oldu ne olacak?Kablo zayıf noktasından kopacak!Yine 1mm kablo çektin ve mesafen 30mt motor kaçakları kw olarak 1mm kesiti kaldırdı ama mesafe uzun oldu yine kablon dayanmayacak!Topraklamada sigorta olur mu?Hayır bu sefer ya kablon yanacak ve kopacak veya kablo yalıtkanı yangın çıkaracak!
Yönetmelikte tek kablo ile topraklama yapılır diyor bende yapılmaz demedim ben ezbere yapılmaz diyorum!4mm kablo çeksem yeterli diyorsun peki senin motorların toplamı 40kw yapıyor ve mesafen 200mt 4mm kablo yeter mi?40kw kaçak olacak gibi düşünmek zorundasın ve buna gerilim düşümünü de eklemek gerekli!
Çıkan sonuca göre 2,5mm bile kullanabilirsin!Burada önemli olan doğru kesiti bulup onu kullanmak!
 

Forum istatistikleri

Konular
130,158
Mesajlar
933,791
Kullanıcılar
453,263
Son üye
meter06
Geri
Üst