UPS,ilave tedbirdir.Tedbirin sonu yoktur.Her
tedbirinde zayıf bir noktası vardır.Bilinçli,
kontrollu,bilgilendirilmeli çalışma dışında da
başka tedbir olmaz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba;

Şimdi Müşteriden yerinde tespitten geldim. Şebeke ve jeneratörden gelen beslemelerin üzerindeki kesicilerin ikisininde kontak besleme ucunu UPS ten almışlar. Bizim Cihazda çıkış kesince her ili kesiciyi de kuramamışlar.

Öneri olarak; Şebeke kesicinin anahtarlama beslemesini kesiciden hemen önce girişinden almalarını,
Jeneratör kesicinin anahtarlama beslemesini kesiciden hemen önce girişinden almalarını önerdim. Onların fabrika danışmanları da bu şekilde olmasının doğru olacağına onay verdiler.
Sonucu göreceğiz.
 
Rederesör Bar 24 kullanıp periyodik olarak kontrol edilecek özellikle aküsü.
kesici kumanda devresi için seçilmiş gerilim nedir. Nadiren 220v kullanılabiliyor direk ups çıkışından verilme durumu söz konusu olabilir.
 

Şöyle bir durumda oldu, Kesicileri Scada sistemi kontrol ediyormuş. Scada ups ten beslendiği için kapanmış. doğal olarak kesicileri kuramamışlar.
 