Motorlu TMŞ(TERMİK MANYETİK ŞALTER)

Arkadaşlar 3200A möller motorlu şalterim var.
ortalama yüküm 500A civarı olmasına rağmen belli aralıklarla şalter atıyor. Reset atarak devreye alıyorum. şalterin beslediği tüm panoları kontrol ettim bir anormallik görünmüyor. bir fikri olan varmı acaba..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Büyük ihtimal ani açma ( enstantane diye de geçer ) açma ayarların doğru değerde değil ki ; devreye giren tahminen büyük güçlü bir motorun demeraj akımı ani açma yaptırıyor şalterine ; fahri beyin dediği gibi set değerlerini kontrol etmen gerekir.ürünün seri numarasını verirsen iyi olur ; daha sağlıklı fikir yürütmede bulunabiliriz.....
 
Arkadaşlar Motorlu TMŞ içeren tertibat yüksek akımlarda ihtiyaç duyulan bir mekanizma değil mi? kontaktörlü olanı kaç Amper akıma kadar kullanmak uygun olur?
 