Motorlu TMŞ(TERMİK MANYETİK ŞALTER)

Arkadaşlar 3200A möller motorlu şalterim var.
ortalama yüküm 500A civarı olmasına rağmen belli aralıklarla şalter atıyor. Reset atarak devreye alıyorum. şalterin beslediği tüm panoları kontrol ettim bir anormallik görünmüyor. bir fikri olan varmı acaba..
 
Büyük ihtimal ani açma ( enstantane diye de geçer ) açma ayarların doğru değerde değil ki ; devreye giren tahminen büyük güçlü bir motorun demeraj akımı ani açma yaptırıyor şalterine ; fahri beyin dediği gibi set değerlerini kontrol etmen gerekir.ürünün seri numarasını verirsen iyi olur ; daha sağlıklı fikir yürütmede bulunabiliriz.....
 
Arkadaşlar Motorlu TMŞ içeren tertibat yüksek akımlarda ihtiyaç duyulan bir mekanizma değil mi? kontaktörlü olanı kaç Amper akıma kadar kullanmak uygun olur?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,892
Mesajlar
931,095
Kullanıcılar
452,780
Son üye
eyaraef25

Yeni konular

Geri
Üst