MPI global data upload ?

ta2mix

Üye
Katılım
23 Eyl 2006
Mesajlar
231
Puanları
1
Merhaba başkasının yaptığı projeden global data ları almam ve değiştirmem gerekiyor. şifre yok.
mpi den bağlı GDI haberleşmesi olan s7300 ve tp177 nin GDI tablosunu nasıl alırım
 
GDI dosyası yok. konuyu yanlış anlamışım.
 
Mrb elimde s7300 mpi portu olan cpu var phoenix i/o Ve mm440 surucu haberlestirebilirmiyim cpu dan hem okuyup hem yazmak istiyorum
 
Mrb elimde s7300 mpi portu olan cpu var phoenix i/o Ve mm440 surucu haberlestirebilirmiyim cpu dan hem okuyup hem yazmak istiyorum

Korali Merhabalar;
MPI haberleşme ile mm40 sürücü veya başka bir i/o kartına bilgi okuyup yazamazsınız. MPI portu sadece başka bir MPI adresi olan bir cihazla yada bilgisayarla haberleşme için kullanılır.
Siemens başka bir MPI portlu siemens plc ile haberleşme veya siemens Ekran yada programlama yapacağınız bilgisayara bağlanmak için MPI portu kullanılır.
Eğer I/O kartınız ve MM440 sürücü DP portlu ise bir adet DP master modül almanız gerekir.

Kolay Gelsin
 
Korali Merhabalar;
MPI haberleşme ile mm40 sürücü veya başka bir i/o kartına bilgi okuyup yazamazsınız. MPI portu sadece başka bir MPI adresi olan bir cihazla yada bilgisayarla haberleşme için kullanılır.
Siemens başka bir MPI portlu siemens plc ile haberleşme veya siemens Ekran yada programlama yapacağınız bilgisayara bağlanmak için MPI portu kullanılır.
Eğer I/O kartınız ve MM440 sürücü DP portlu ise bir adet DP master modül almanız gerekir.

Kolay Gelsin





Teşekkür ederim biraz araştırdım bu konu hakkında fazla doküman bulamadım endüstriyel haberlesme ile ilgili teknik doküman varmi sizde
 
Teşekkür ederim bilgiler icin.bir fikir daha almak istiyorum ama sizden.
Mm440 hatalarıni CB ile nasıl s7 300 de okurum acaba surucu ekranina f0011 hatasi dustu ben bunu nasıl bir parametreyle s7 300 görürüm örnek olarak

Sürücüden 8 tane word okuyabilirsin. Bunun için PLC de ve sürücüde ayarlarını yapman gerekir.
Sürücüde P2051(0) dan P2051(8) e kadar ki parametrelerin içine okumak istediğin parametreyi yazmalısın.
Bu parametrelerin içine "r0947[8] Son hata kodu" veya "r0949[8] Hata değeri" ayarlarsan PLC de o atadığın wordden okuyabilirsin.
Ayrıntılar için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsin.
https://support.industry.siemens.co...or-profibus-and-pkw-mechanism-?dti=0&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.co..._DP_BUS_and_read_write_parameter_de_V4_76.pdf
https://support.industry.siemens.co...ers-can-be-read-out-using-pzd-?dti=0&lc=en-WW
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,661
Son üye
gazihannclk

Yeni konular

Geri
Üst