Arkadaşım IGK cihazları genelde 1 adres üzerinden iletişim kuruyor (16bit). ve bu adres üzerinde tüm parametreleri taşıyor (bit işlem gerek)

Ancak bu yazma işlemini kimisi "Preset Single Register (FC=06)" komutuyla, kimisi de "Preset Multiple Registers (FC=16)" komutyla yapmaya izin veriyor. Sen komutunu bu ikisiyle de dene bakalım ne elde edeceksin görelim.

Argus tabanlı bir IGK kontrol devresine sahipsen işin biraz zor diyeyim.
 