Apartmanlara çekilen kablolarda nötür ince çekiliyor
mesela 3*35+25 bir alıcı faz üzerinden 16 amper
akım cekiyorsa bu akılım nötüre akacaktık yani
nötürdende 16a akım geçecektir.apartmanlada alıcılar
220 volt yani üç fazdan gelen akım
tek nötüre akıyor.Nötür zayıf kalmıyormu?
 
faz alıcı üzerinden geçince nötre çıkış kaç ampere düşüyor düşündünmü?
 
arkadaşım faz çekilen akım ile nötr den çekilen akım dan daha düşüktür
 
arkadaşım faz çekilen akım ile nötr den çekilen akım dan daha düşüktür


giren akım çıkan akıma eşittir ama faz farkından dolayı diger fazların nötr durumunda nötr güçlenmiş olur bence
 
Apartmanlara çekilen kablolarda nötür ince çekiliyor
mesela 3*35+25 bir alıcı faz üzerinden 16 amper
akım cekiyorsa bu akılım nötüre akacaktık yani
nötürdende 16a akım geçecektir.apartmanlada alıcılar
220 volt yani üç fazdan gelen akım
tek nötüre akıyor.Nötür zayıf kalmıyormu?
3 fazlı sistemlerde fazlara dengeli yüklenme olursa nötr az yada hiç akım çekmez.
elinize 3 adet lamba alın
her lambaya 1 faz verin
kalan uçları birbirine bağlayın
nötürü bağlamasanız bile lambaların yandığını göreceksiniz.nötürü bağlayıp ölçtüğünüzde ise şebeke nötrünün akım çekmediğini görürsünüz. lamba wat ları farklı olursa nötr akım çekmeye başlar.
 
Evet ilk defa böyle bı cevap alıyorum.
Bunu biraz düşündüm. Şu mantıkla gidersek
nötr zaten fazların yıldız noktasının topraklanmasıya
Elde ediliyor.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim.
 
Sekonderi yıldız bağlı bir trafonun, yıldız noktasının(topraklı yada topraksız) toprağa göre potansiyeli sıfır volttur ve sıfır volt olan bu notkaya nötr denir. Yıldız noktasının topraklı olması ile topraksız olması arasındaki fark nedir?

Diğer taraftan soruya gelecek olursak;

3 fazlı bir sistemde her bir faz gerilimi vektörel olarak bir düzlemde gösterilecek olursa, 1. fazın büyüklüğü 220 ve açısısı sıfır, 2. fazın büyüklüğü 220 ve açısı 120 ve 3. fazın büyüklüğü 220 V açısı 240 olur. Her faza bağlanan yükün cosfisi aynı ise, akımlarda aynı şekilde aralarında 120 derece olan 3 vektör olur.

Fazlara bağlı olan yüklerin aynı noktadan enerji aldığını düşündüğümüzde, yani nötrlerinin ortak bir noktada olduğunu düşündüğümüzde, ve kirşofun "bir düğüm noktasına giren akımlar toplamı çıkan akımlar toplamına eşittir" yasasını göz önüne aldığımızda ve bu toplama işleminin vektörel olarak yapıldığını bildiğimizde,

aralarında 120 derece fark olan ve büyüklükleri eşit olan 3 vektörün toplamının sıfır olduğunu yani 3 fazın dönüşlerinin düğüm noktası olan nötr noktasında akımlar toplamının sıfır olduğunu buluruz. Buda dengeli olan 3 fazlı bir sistemde nötrden akım geçmeyeceği için nötr kesitinin yüksek olmasına gerek yoktur anlamına bizi götürecektir.

Peki fazlar dengesizse, nötrden geçecek olan akım, herhangi bir fazın akımından daha büyük olabilir mi?
Hayır olamaz. Nötrden geçecek olan akım her hangi bir fazın akımından büyük değildir(aralarında 120 derece fark olan 3 farklı büyüklükteki vektörleri toplayarak gözlemleyiniz). En çok en büyük fazın akımı kadar olabilir.

Bir 3 fazlı sistemde, aynı anda sadece bir faz maksimum yükle yükenirken, diğer fazlar yüksüz olamayacağından ve yüklerin bir bölümünü motor gibi her üç fazdan eşit güç çeken cihazlar oluşturacağından, 3 fazlı bir sistemde nötrden geçecek olan akım, asla faz akımı kadar büyük olmayacaktır.

Bu nedenle nötr kesitinin belli kesitlerden sonra fazların yarısı kadar seçilmesi olması gerekendir.
 
Son düzenleme:
O zaman şunuda söyleyebilirmiyiz;3 fazlı bir sistemde bütün yükler dengeliyse(nötrden akım geçmez) ve nötr-toprak teması varsa kaçak akım rölesi atmayacaktır.
 