Merhaba,
Aşağıda bulunan analizatör Ekran görüntüsündeki akım değerlerine uygun olarak nötür akım hesabı nasıl yapılır?
Aşağıda bulunan förmül ile hesaplanacaktır.(Kaynak:Schneider Elektrik) Aşağıdaki formülde cos faz açıları bilinmediğinden bu açıları 120 dereceymiş gibi kabul ederek hesaplayacağız.
Not:Açılar bir birlerini 180 derecede tamamladıklarından 120 derecenin açısı -0,5 olarak alınmakta.(aşağıda)
Aşağıda bulunan analizatör Ekran görüntüsündeki akım değerlerine uygun olarak nötür akım hesabı nasıl yapılır?
Aşağıda bulunan förmül ile hesaplanacaktır.(Kaynak:Schneider Elektrik) Aşağıdaki formülde cos faz açıları bilinmediğinden bu açıları 120 dereceymiş gibi kabul ederek hesaplayacağız.
Not:Açılar bir birlerini 180 derecede tamamladıklarından 120 derecenin açısı -0,5 olarak alınmakta.(aşağıda)
Ekli dosyalar
Son düzenleme: