400a salterden cıkıs var 3 kolda dagıltılmıs tır. dıreklerın hepsıne bakıldı .ızeletorler falan bulamadık kısa devre testı yaptık sıkıntı yok .3 aydır farklı kısıler tarafından arızaya gelınıp bı sonuc elde edılememıstır cıhazlar yanmıstır .bılgısı olan varmı
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
400A çıkışlı Şalter 3 ayri direkten dağıtılmış ve dağılan hat üzerinden herbir aboneyi besleyen hatlarda ayni sorun çıkıyor ve sürekli değişik evlerde cihaz yanma sorunu ile karşilaşiyorsaniz
şalter şıkışının bağlı olan nötr hattını kontrol edin. eğer nötr de gevşeklik varsa her eve 1 faz 1 nötr yerine 2 faz girer bude cihaz yanmasina sebeb olur.
veyada Şalter çıkışı dan sonra her bir direğe atlatma varsa jamper hatlarini kontrol edin.
Bu olay sadece bir evde yaşaniyorsa direkden gelen kablolarda oksitlenme olabilir.
 
slm yanılmıyorsam trafodan bahsediyorsun trafoda sıkınım yok amam cihazlar yandı demek istiyorsun.
nötr barana baktın mı gevşeklik var mı?
iniş veya çıkış kablon patlak olabilir
durdurucu direklerde atlamalara ve ayrılan kollara bak
daha olmadı nötr ü fazla yerini değiştirmiş olabilirsiniz.
 
Bence konuyu başlatan arkadaşımızın sorunu hakkında daha detaylı açıklama yapması daha doğru olur fikrindeyim diğer türlü olasılıklar çok fazla.