Arkadaşlar bugün kurumda çok ilginç bir elektrik arızasına denk geldik.
Kurumun bodrum katında led lambaların anahtarı kapalı olmasına rağmen ledlerin hafiften yandığını, kombi elektrik panosundaki sinyal lambaların %70 civarında yandıgını fark ettik. Ana panoda 3 fazdan birinde kontrol kalemi ışık yanmazken nötr hattında kontrol kaleminin ışığı yanıyordu. Multimetre ile her şey normal gözüküyordu.
Tedaş ekibi geldi ana panoda kompakt şalterleri tek tek indirip arızalı olan hattın kompakt şalterini buldular. Bu kompak şalteri indirdiklerinde bu arıza ortadan kalkıyordu. Bundan sonrasına biz karışmayız dedip gittiler.
Bu kompak şalter zemin doğuya aitti. Bu bölgenin ana sigorta panosuna gittim tek tek sigortaları indirip bodrum katındaki arızanın gidip gitmediğini takip ettim. İlgili sigortayı buldum.
Bu sigortanın hattında bir çoklu priz vardı ve bu prizde kırmızı ışıklı aç kapa buton vardı.
Arızalı olan bu butondu bunu iptal edince düzeldi. Bulmak baya zamanımı aldı.

https://www.google.com/search?q=kır...BtVU0YADABSgQIARACUAEYByC617LpCkoIEAIYASACKAE
 
Son düzenleme:
Faz yuksek bi temas direnciyle notre temas etmis olmali. Anahtarda veya kablolarda yanma, kavrulma veya deformasyon varsa tahminimi destekler.

Fazin birinde kontrol kalemi yanmiyor fakat ayni fazin faz-faz, faz-notr ve faz-toprak gerilim olcumlerinin nasil normal oldugunun aciklanmasi gerekir.
 
Faz yuksek bi temas direnciyle notre temas etmis olmali. Anahtarda veya kablolarda yanma, kavrulma veya deformasyon varsa tahminimi destekler.

Fazin birinde kontrol kalemi yanmiyor fakat ayni fazin faz-faz, faz-notr ve faz-toprak gerilim olcumlerinin nasil normal oldugunun aciklanmasi gerekir.
Ben en başta trafo tarafında nötr oksitlenmesi gevşemesinden şüphelenmiştim.
Tedaş ekibindeki bir kişi kompakt şalterleri tek tek indirip ilgili hattı bulmasaydı bulmamız çok zordu.
Ve her şey normal çalışıyordu. Asansör de dahil.
 
Ilgili fazin faz-notr gerilimini 230V farz edelim bahsettiginiz durumda en iyi ihtimalle 10, 15, 20, 25 veya 30V gibi bi gerilim dusumu olmasi gerekir. Alıcilar normal calisabilir fakat avometreyle bunun gorulmesini beklerim.
 