Nötr Kesmeli Sigorta Hk.

darkzeals

Üye
Katılım
16 Eyl 2021
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
26
Merhabalar,
Öncelikle meslekte yeniyim ve çalıştığım yerde tek Elektrik mühendisi benim bu yüzden çok bilgim yok.
Soruma gelecek olursak, 3 fazlı bir sistemimiz var ve bu sistem için daha önceki projelerde nötr kablosu da çekilmiş. Bende buna istinaden 3f+n şalter aldırdım. Ancak ustalar nötr kullanılmadığını sıkıntı çıkarabileceğini söylediler. Elimdeki şalteri kullanıp nötr hattını boş bıraksam şalterin çalışmasıyla ilgili bir problem olur mu? Yoksa 3f şalterle değiştirmeli miyim?
 
Ustalar nasıl bir sıkıntı olacağını söylemediler mi? Lafı söyleyen altını da desteklemiş olmalı.
 
Ustalar nasıl bir sıkıntı olacağını söylemediler mi? Lafı söyleyen altını da desteklemiş olmalı.
devreye alma sırasında en ufak problemden şalterin atabileceğini, bununda devreye almada sıkıntı olabileceğini söyledi.
 
Bu sözün ucu. kullandıgınız şalter dediğin malzemenin, KAR kaçak kaım rölesi olma ,ht,maline kadar, gider. Maleme kodu veya resmi varmı.
 
Merhabalar,
Öncelikle meslekte yeniyim ve çalıştığım yerde tek Elektrik mühendisi benim bu yüzden çok bilgim yok.
Soruma gelecek olursak, 3 fazlı bir sistemimiz var ve bu sistem için daha önceki projelerde nötr kablosu da çekilmiş. Bende buna istinaden 3f+n şalter aldırdım. Ancak ustalar nötr kullanılmadığını sıkıntı çıkarabileceğini söylediler. Elimdeki şalteri kullanıp nötr hattını boş bıraksam şalterin çalışmasıyla ilgili bir problem olur mu? Yoksa 3f şalterle değiştirmeli miyim?

Sorun olmaz ama
Fakat
Proje ne ise !!! O
1. neden 3f+n şalter kontrolda onay alabilecekmi ?
2 . neden çeşitli riskler . ( sizin sonra gelen şahıs ? vs gibi )

Üretici beyanı .

https://federal.com.tr/7-baslikta-otomatik-sigorta-minyatur-devre-kesici

siğorta.png

devreye alma sırasında en ufak problemden şalterin atabileceğini, bununda devreye almada sıkıntı olabileceğini söyledi.

Giriş ve çıkış bağlantılarında dikkat edilmesi gereken nokta, hangi terminalden faz girişi yapıldıysa, karşılığındaki terminalden faz çıkışı yapılmalıdır.
Nötr kesmeli otomatik sigortalarda nötr terminali “ N “ harfi ile beyan edilir.
Müşteri talebine göre nötr terminali korumasız olarak üretilebilmektedir.
Bu sebepten dolayı devrede nötr hattının mutlaka sigortada beyan edilen nötr terminaline bağlanıldığından emin olunmalıdır.

Diğer ek bilği .
Otomatik Sigortalarda + Nötr yapısı ne demek?
2 kutup ile 1 kutup + nötr

https://www.legrand.com.tr/otomatik-sigortalarda-notr-yapisi.php

1 kutup + nötr veya 3 kutup + nötr yapısındaki üründe kutup ile ifade edilen kısımlarda yukarıda açıklamasını yaptığım termik ve manyetik koruma yapılır ama nötr ile ifade edilen kısımda herhangi bir termik yada manyetik koruma yoktur bu üründeki amaç faz veya fazların bağlandığı kutuplarda termik yada manyetik bir problemden dolayı otomatik Sigorta açma yaparken nötr hattında da açma yani 0 pozisyonuna gelmesi işlemi yapılmasıdır. Nötr tarafında koruma olmadığı için 1 kutup + nötr veya 3 kutup + nötr ürünler boyut olarak daha küçük yapıdadırlar.

Burada en çok karıştırılan nokta ise 2 kutuplu ürün ile 1 kutup + nötr veya 4 kutuplu ürün ile 3 kutup + nötr yapısındaki ürünü teknik olarak aynı ürün olduğu düşünülmesidir ama aynı ürün DEĞİLDİRLER.

2 kutuplu üründe kutup ile ifade edildiği için iki kutupda da termik ve menyetik koruma yapılırken 1 kutup + nötr yapısındaki üründe sadece tek kutupda termik ve menyetik koruma vardır ve nötr kısmında herhangi bir koruma yoktur.

Aynı durumda 4 kutuplu ürün içinde geçerlidir.
4 kutuplu otomatda her kutupda termik ve manyetik koruma vardır ama 3 kutup + nötr yapısında ki otomatlarda sadece 3 kutupda termik ve manyetik koruma olup nötr kısmında koruma yoktur.


Özellikle satış ekiplerinin projelerde farklı markaların ürünlerine muadil çıkartırken rakibin ürünündeki kutup yapısını netleştirip bu duruma göre muadil verilmesi gerekir.
 
Son düzenleme:
Bu sebepten dolayı devrede nötr hattının mutlaka sigortada beyan edilen nötr terminaline bağlanıldığından emin olunmalıdır.
Bu cümle ile anlatılmak istenen; bazı sigortaların nötr kutbunda termik manyetik koruma varken bazılarında bu koruma yoktur. Elinizde nötr kutbunda termik manyetik koruma olmayan bir sigortaya var ve siz gidip bu kutba nötr hattını bağlamak yerine faz hattını bağladınız. Bu durumda Sigorta koruma yapmayabilir dikkatli olun demişler. 4 kutuplu bir sigortaya sadece 3 faz bağlansa nötr kutbu boş bırakılsa sigorta yine görevini yapacaktır.​
 
Bu cümle ile anlatılmak istenen; bazı sigortaların nötr kutbunda termik manyetik koruma varken bazılarında bu koruma yoktur. Elinizde nötr kutbunda termik manyetik koruma olmayan bir sigortaya var ve siz gidip bu kutba nötr hattını bağlamak yerine faz hattını bağladınız. Bu durumda Sigorta koruma yapmayabilir dikkatli olun demişler. 4 kutuplu bir sigortaya sadece 3 faz bağlansa nötr kutbu boş bırakılsa sigorta yine görevini yapacaktır.​

Biraz kafa karıştırdım galiba . ( Sistemin işleyişi demek istedim )
Ürün seçimi ve kullanılan yerler .
Dediğiniz gibi .
3 fazlı bir sistemde 3f+n şalter kullanıldığı zaman
3 faz bağlansa nötr kutbu boş bırakılsa sigorta yine görevini yapacaktır .
Tabiki dikkat etmek gerekir .
 