Nötr kopmasından korunma yöntemi hakkında

1720161126887.png



Bu şemayı 3 katlı bir bina olarak düşünün. Her kata bir faz gidiyor ve dolayısıyla her katta monofaze Kakr takılı. Size göre bu dairelerde monofaze KAKR olduğu için ana panodan nötr kopsa dahi dairelerin KAKR ları atar kimse zarar görmez doğru mu?
Peki öyleyse
14 mesaj geriye dönüp @ATAŞ Mühendislik arkadaşımızın paylaştığı dokümanı inceleyelim:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/nötr-kopmasından-korunma-yöntemi-hakkında.154292/post-1019766

1720160956368.png

1720161758483.png


Bakınız bu dokümandaki şemada binaya 3 faz geliyor 8 nolu daireye L1 fazı, 2 nolu daireye L3 fazı bağlı ve KAKR larda tek fazlı. Eğer sizin dediğiniz gibi olmuş olsaydı bu dokümanın hazırlanmasına ihtiyaç duyulmazdı.
 
Son düzenleme:
İşin doğrusu özel bir araştırma falan yapmadım mesleğin içindeki herkes nötr nereden koparsa zarar vereceğini bilir.
İlaveten nötr kopma ihtimalini ne kadar zayıfta görsek maalesef zaman zaman gerkleşen bir durumdur. Çevremde bu durumdan zarar gören tandıklarım bile var.
Çok sık karşılaştığımız bir arıza çeşidi. Özellikle müteahhit teslimi yeni konutların K.A.R nötr konağının yanması şeklinde oldukça yoğun, eski binalarda ise yetersiz tesisat kalitesi ve norm dışı uygulamalar neticesi, özellikle kış dönemi yoğunluk kazanıyor.
 
Merhaba.

Nötr kopmasından nasıl korunabiliriz? Fazlar eşit dağıtılmış olsa dahi nötr kopması durumunda hatlara bağlı çalışan ve o an bekleme durumunda olan cihazlar sebebiyle her faza eşit gerilim gitmesi takdir edersiniz ki bir ev kullanımı için mümkün değil.

Üç fazlı gerilim koruma rölesi almayı düşünüyorum, fikirleriniz nelerdir? Almayı düşündüğüm ürün bu;

https://online.schoner-electric.com/r-n-sayfas/schoner-trifaze-wi-fi-gerilim-akım-yıldırım-koruma-rölesi-80a-dts238-7-wi-fi

Dahili kontaktörü var ancak kontakların kalitesi hakkında bir fikrim yok. Dolayısıyla çekincem mevcut. Wi-Fi olması beni cezbediyor. Halihazırda kullanmakta olduğum Raspberry Pi 5 üzerinde çalışan Home Assistant sistemime entegrasyonunu sağlamak harika olur. Fiyatı 4100₺, biraz pahalı geldi.

Yurtdışında yıldız tesisatlarda nötr kopmasına karşı ne tür önlemler alınmaktadır?

Yanıtlar için teşekkür ederim, saygılarımla.

https://tr.aliexpress.com/item/1005006617283555.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.2f7cKuubKuubqv&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=cdddf2a2-6df6-43ed-9143-23f85644c04a&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:cdddf2a2-6df6-43ed-9143-23f85644c04a,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&isseo=y&pdp_npi=4@dis!TRY!1038.33!1038.33!!!218.49!218.49!@210384b217202851701536615e13ce!12000037836310302!rec!TR!130675162!&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:#nav-review

https://tr.aliexpress.com/item/1005006400175538.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.1.2defb4zUb4zUb9&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.392410.0&scm_id=1007.14452.392410.0&scm-url=1007.14452.392410.0&pvid=33b14ca5-a405-4d97-b31a-c8f97837da9d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.392410.0,pvid:33b14ca5-a405-4d97-b31a-c8f97837da9d,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!1146.92!1146.92!!!241.34!241.34!@210387a117202863012134706efb11!12000037030892763!rec!TR!130675162!&utparam-url=scene:pcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from:&search_p4p_id=202407061018212647566813258035019053_0#nav-review

Yorumlar ???
------------------------------------------------------
Genel bakış

AC 230V/400V, 50/60Hz, 63a'ya kadar nominal akım/100a'ya tek veya üç fazlı devrelere uygulanan bu all-in-one tasarım akıllı IOT cihazı, Elektrik tüketimini ölçmek ve seçenek olarak ön ödeme yapmak için 2.4G WiFi ile ticari ve endüstriyel binalar; Aşırı/düşük voltaj, aşırı akım, artık akım (sızıntı), Her zaman her yerde mobil uygulama ile yüksek sıcaklık; Ve katılımsız yönetim elde etmek için korumalı koşullar kurtarma sonra otomatik kapanma; Programlı hayatınızı verimli bir şekilde yapmak ve elektrik tasarrufu sağlamak için programlanabilir zamanlama kontrolü, ve cihazınızı ailenizle veya ekibinizle ilgili kişilerinizle paylaşın. Ayrıca WiFi olmadan yerel manuel kontrolü ve Amazon Alexa, Google asistanı, Yandex Alice ve benzeri gibi AI hoparlör aracılığıyla ses kontrolünü destekler.

Ana özellikleri
Direkler: tek fazlı 2P, üç fazlı 4P mevcut;
Anma gerilimi: 2P AC230V, 4P ac3400 V/V (aşırı/düşük voltaj koruması ayarlanabilir);
Anma akımı: 1 ~ 63A/100A ayarlanabilir;
Frekans: 50/60Hz;
Kapasite: dirençli yük ≤ 13kW, endüktif yük ≤ 6kW;
Kendi kendine tüketim: <2W;
Montaj: 35mm din-ray;

Fonksiyonel özellikler
01. Kontrolde dört seçenek:
-Her zaman her yerde uzaktan kumanda (mobil uygulama, Tuya akıllı, akıllı yaşam)
-Ses kontrolü (AI hoparlör, Alexa, Google, Alice, ...)
-Zamanlama kontrolü (programlanabilir program)
-Manuel kontrol (anahtarlar ve tutamak ile)
02. Telefonda gerçek zamanlı elektrik tüketimi ve istatistikleri izleyin (A, V, mA, kW, kW/h, ℃);
03. Ön ödemeli ölçüm modu anahtarla seçenek olarak kullanılabilir;
04. Aşırı/düşük voltaj, aşırı akım, artık akım (sızıntı), yüksek sıcaklığa karşı ayarlanabilir korumalar;
05. Aşırı akım koruması: varsayılan olarak 1 ~ 63A/100A ayarlanabilir, 63A;
06. Aşırı voltaj koruması: varsayılan olarak 250 ~ 400V ayarlanabilir, 275V;
07. Gerilim koruması altında: varsayılan olarak 150 ~ 190V ayarlanabilir, 170V;
08. Artık akım (sızıntı) koruması: varsayılan olarak 10 ~ 100mA ayarlanabilir, 50mA;
09. Alarm sıcaklık koruması: 50 ~ 90 ℃ ayarlanabilir, 60 ℃ varsayılan olarak;
10. Açma sıcaklığı koruması: 60 ~ 100 ℃ ayarlanabilir, varsayılan olarak 70 ℃;
11. Kurtarma gecikme süresi: 5 ~ 90s ayarlanabilir, 30s varsayılan olarak (cihazdaki manuel ayar tuşlarla, uygulamada değil);
12. Dalgalanma koruması için 2P topraklama kablosu, 4P üç fazlı dört telli üç fazlı dengesizliği çözer;
13. Cihazda yerel manuel ayar (WiFi desteğine gerek yok);
14. Korumalı koşulların iyileşmesinden sonra otomatik kapanma;
15. App üzerinde zamanlama programı programlanabilir;
16. Aile veya ekibiniz arasında cihaz paylaşımı;

Not: koruyucu sızıntı nedeniyle 3 kez seyahat ederse, güvenlik sağlamak için kullanıcı tarafından sabitlenmiş hata kadar otomatik olarak yeniden kapanmaz!
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar merhaba;https://tomzn.com.tr sayfasından TOVPD2-40-VA adlı ürünü kendi şirketimde test ettim. Nötr koparsa bu ürün monofaz olup üç fazlı sisteme üç adet bağlantısı gerekir, monofaz sistemde zaten böyle bir problem yok. Bu testi bana soran GENCER metodu sahibi Hocama teşekkürler ederim.
Test sonucunu da ekliyorum, sorularınızı buradan sorarsanız cevaplayabilirim.

1720420131608.png1720419667764.png1720420262751.png
 

Ekli dosyalar

  • tomzn test.docx
    13.5 KB · Görüntüleme: 8
Son düzenleme:
İlgili video
Faydalı bilgi için teşekkürler.Aynı
deneyi,yerli rölelerimizde yapma
imkanı varsa,çok makbule geçer.
Kıymetli Üstadım; size DM gönderemedim, yerli markaların isimlerini yazarsanız , ilgililerinden numune isteyip test edebilirim ?
 
Gr.Arge,Entes,Kael.Bu bilgiler olma-
dığı için,trifazede Simensi ( 500 volt
olduğu yazıyor ) öneriyorum.Sonuç-
ları,burada paylaşabilirseniz,hepi -
miz için çok faydalı olur.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,544
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst