Selam,EİH da en üstte taşınan iletken (tabi burda OG den bahsediyorum) nötr iletkeni diye biliyordum ama araştırırken biraz aklım karıştı bu iletken nötr mü yoksa PEN mi? (koruma iletkeni+nötr) degerli yorumlarının bekliyorum.
 
O.g ve y.g taşıma hatlarında nötr olmaz,koruma iletkeni mevcuttur.
 
O.g ve y.g taşıma hatlarında nötr olmaz,koruma iletkeni mevcuttur.

arkadaşım araştırarak yazarmısın lutfen YG de olmaz nötr OG de mevcuttur
mesela bak;
ORTA GERİLİMLİ ŞEBEKELERDE
NÖTR TOPRAKLAMASI

1) GİRİŞ:

Şebekelerde proje dizaynında, uygun bir nötr topraklama sistemi seçilmelidir. Nötr noktaları, ya yalıtılır ya da toprağa bağlanır.

1.1- Nötr Noktası Yalıtılırsa;
1.1.1- Toprak temaslı arızalarda, doğruda açma olmaz ve işletmenin kesintisiz olarak devamı sağlanır.
1.1.2- Yalıtılmış şebekeler de, teçhizatın toprağa göre kapasitesi önem kazanır. Şebekede oluşacak toprak temaslı arızalarda geçecek olan kapasitif arıza akımının, insan hayatını tehlikeye sokmayacak derecede olması ve şebekenin buna göre dizaynı gerekir. Ayni zamanda teçhizata da zarar vermemelidir.
1.1.3- Arızalarda, zararlı seviyede geçici aşırı gerilimler oluşmamalıdır.
1.1.4- Teçhizat yalıtım seviyesi, yüksek düzeyde olmalıdır.
1.1.5- Yakın bir gelecekte, aşırı gerilimlere karşı koruma zorunlu olacaktır.
1.1.6- Toprak arızalarına karşı seçici bir koruma yapmak zor ve karmaşıktır.

1.2. Nötr Noktası Topraklanırsa;
1.2.1- Toprak arızalarında, doğrudan ve seçici bir açma sağlanır.
1.2.2- Aşırı gerilim seviyesi düşüktür.
1.2.3- Özellikle kablolar için, yalıtılmış sisteme göre daha düşük değerde bir yalıtım seviyesi ön görülür.



2) TOPRAKLAM:
Şebekede nötr noktalarının toprağa bağlanmasında, şu üç noktanın sağlanması istenir.

2.1- Sönümlü aşırı gerilimleri, yeterli düzeyde tutmak,
2.2- Toprak arızalarının neden olduğu teçhizat hasarlarını sınırlamak,

2.3- Basit ve seçici korumayı sağlamak.

2.4- Topraklama çeşitleri;

Nötr noktasının toprağa bağlantısı, üç şekilde yapılır:

2.4.1- Doğrudan topraklama;

Aşırı gerilimleri sınırlama yönünden en uygun bir topraklama metodudur. Seçici bir koruma sağlanır ve uygulamada zorluk arz etmez. Bununla birlikte; büyük arıza akımları oluşur. Teçhizata zarar verir. Arızanın devamı süresince, insan hayatı için tehlikelidir. Bu nedenle yüksek gerilimli şebekelerde kullanılmaz.

2.4.2- Reaktör üzerinden topraklama;

Reaktör üzerinden iki çeşit topraklama dizayn edilir:
a) Peterson bobini ile topraklama: Bazen yüksek gerilimli şebekelerde uygulanır.
Endüstriyel tesislerde ise nadiren tesis edilir. Toprak koruma röleleri, rezidüel akıma karşı hassastır ve seçiciliği sağlamak için kullanılmalıdır.



b) Akım sınırlayıcı reaktanas;
Yapılan araştırmalarda, reaktans üzerinden yapılan topraklamaların, tehlikeli boyutlarda geçici aşırı gerilimlere neden olabileceği neticesine varılmıştır.
Bunun için küçük değerli empedans kullanılabilir.

c) Omik direnç üzerinden yapılması, çok uygulanan faydalı bir metottur. Reaktör veya direnç arasında bir seçim yapmak; şebekenin gerilim seviyesi, yapısı ve yüklerin özelliği gibi faktörlere bağlıdır. Birincisi, aşırı gerilim sorununa uygun bir maksimum empedans tespit etmek, ikincisi ise, alıcı yükleri ve şebekenin uygunluğunu araştırmak gerekir.


diye gidiyor burdan bakabilirsin.
 
arkadaşım araştırarak yazarmısın lutfen YG de olmaz nötr OG de mevcuttur
mesela bak;
ORTA GERİLİMLİ ŞEBEKELERDE
NÖTR TOPRAKLAMASI

1) GİRİŞ:

Şebekelerde proje dizaynında, uygun bir nötr topraklama sistemi seçilmelidir. Nötr noktaları, ya yalıtılır ya da toprağa bağlanır.

1.1- Nötr Noktası Yalıtılırsa;
1.1.1- Toprak temaslı arızalarda, doğruda açma olmaz ve işletmenin kesintisiz olarak devamı sağlanır.
1.1.2- Yalıtılmış şebekeler de, teçhizatın toprağa göre kapasitesi önem kazanır. Şebekede oluşacak toprak temaslı arızalarda geçecek olan kapasitif arıza akımının, insan hayatını tehlikeye sokmayacak derecede olması ve şebekenin buna göre dizaynı gerekir. Ayni zamanda teçhizata da zarar vermemelidir.
1.1.3- Arızalarda, zararlı seviyede geçici aşırı gerilimler oluşmamalıdır.
1.1.4- Teçhizat yalıtım seviyesi, yüksek düzeyde olmalıdır.
1.1.5- Yakın bir gelecekte, aşırı gerilimlere karşı koruma zorunlu olacaktır.
1.1.6- Toprak arızalarına karşı seçici bir koruma yapmak zor ve karmaşıktır.

1.2. Nötr Noktası Topraklanırsa;
1.2.1- Toprak arızalarında, doğrudan ve seçici bir açma sağlanır.
1.2.2- Aşırı gerilim seviyesi düşüktür.
1.2.3- Özellikle kablolar için, yalıtılmış sisteme göre daha düşük değerde bir yalıtım seviyesi ön görülür.



2) TOPRAKLAM:
Şebekede nötr noktalarının toprağa bağlanmasında, şu üç noktanın sağlanması istenir.

2.1- Sönümlü aşırı gerilimleri, yeterli düzeyde tutmak,
2.2- Toprak arızalarının neden olduğu teçhizat hasarlarını sınırlamak,

2.3- Basit ve seçici korumayı sağlamak.

2.4- Topraklama çeşitleri;

Nötr noktasının toprağa bağlantısı, üç şekilde yapılır:

2.4.1- Doğrudan topraklama;

Aşırı gerilimleri sınırlama yönünden en uygun bir topraklama metodudur. Seçici bir koruma sağlanır ve uygulamada zorluk arz etmez. Bununla birlikte; büyük arıza akımları oluşur. Teçhizata zarar verir. Arızanın devamı süresince, insan hayatı için tehlikelidir. Bu nedenle yüksek gerilimli şebekelerde kullanılmaz.

2.4.2- Reaktör üzerinden topraklama;

Reaktör üzerinden iki çeşit topraklama dizayn edilir:
a) Peterson bobini ile topraklama: Bazen yüksek gerilimli şebekelerde uygulanır.
Endüstriyel tesislerde ise nadiren tesis edilir. Toprak koruma röleleri, rezidüel akıma karşı hassastır ve seçiciliği sağlamak için kullanılmalıdır.



b) Akım sınırlayıcı reaktanas;
Yapılan araştırmalarda, reaktans üzerinden yapılan topraklamaların, tehlikeli boyutlarda geçici aşırı gerilimlere neden olabileceği neticesine varılmıştır.
Bunun için küçük değerli empedans kullanılabilir.

c) Omik direnç üzerinden yapılması, çok uygulanan faydalı bir metottur. Reaktör veya direnç arasında bir seçim yapmak; şebekenin gerilim seviyesi, yapısı ve yüklerin özelliği gibi faktörlere bağlıdır. Birincisi, aşırı gerilim sorununa uygun bir maksimum empedans tespit etmek, ikincisi ise, alıcı yükleri ve şebekenin uygunluğunu araştırmak gerekir.


diye gidiyor burdan bakabilirsin.

Kardeş bu yazı OG-AG trafolarla nötr topraklaması ile ilgili. İletim hatlarıyla alakası yok.
 
evet kardeşim haklısın onunla ilgili,ben sadece og deki nötrü işareten gösterdim
 
Arkadaşım o koruma iletkeni enerji hattını yıldırım ın zaralı etkilerinden korumak için kullanılıyor.
 
arkadaşlar iletim hatları ile ilgili konu açılmışken başka bişey sormak istiyorum cahillğimin kusuruna bakmayın lütfen belki çok basit bişeydir ama bilemiyorum
bazı iletim hatlarında gördüğüm deniz topuna benzeyen kırmızı beyaz şeklindeki şey nedir ilginize teşekkürler
 
ikaz topu arkadaşım yüksek gerilimde kullanılır genelde.
 
arkadaşlar iletim hatları ile ilgili konu açılmışken başka bişey sormak istiyorum cahillğimin kusuruna bakmayın lütfen belki çok basit bişeydir ama bilemiyorum
bazı iletim hatlarında gördüğüm deniz topuna benzeyen kırmızı beyaz şeklindeki şey nedir ilginize teşekkürler

uçan taşıtların telleri farkedebilmesi için.
 
YG hatlarındaki o deniz topu şeklindeki şeyler ikaz içindir aşka bi amacıda olabilir ama ben o kadar biliyorum ayrıca hattın en üstünde giden digerlerine göre oldukca ince olan tel ise iki amaç için kullanılıyor birincisi trafo merkezleri santraller arasında entelkonnetke bir sistemle baglı ve bu hat sayesinde buralar arasında özel bir telefon hattını çalıştırmakta kullanılıyor bilgi transferi yapıyor diger amaç ise hatta yıldırım düşmesi durumunda hatta zarar verip tel kopuklarını önlemektir
 

Forum istatistikleri

Konular
130,168
Mesajlar
933,940
Kullanıcılar
453,294
Son üye
MEGATRO

Yeni konular

Geri
Üst