değerli arkadaşlar
bir benzin istasyonunda elektrikler kesildiğinde jeneratör normal bir şekilde devreye giriyor.ancak jeneratör çalıştığında güç çekimi arttıkça nötr ile toprak arası voltajda artmakta.
Dağıtım panosu içinde jeneratör nötrü ile Şebeke nötrü tek.
jeneratör nötrü ile jeneratör gövdesi kısa devre edilmiş.
jeneratör markası emsa.
tesisin koruma topraklaması ile nötr barası arasında 110V gerilim farkı oluşuyor.
Şebeke elektriği geldiği anda jeneratörden dolayı oluşmuş olan nötr gerilimi sisteme darbe gerilimi etkisi yapıyor ve bir çok cihaz hasar görüyor.
20kA kapasiteli Parafudr taktım bir çok darbe gerilimini üzerine almasına rağmen en son meydana gelen darbe gerilimine 20kA'lik parafudr da dayanamadı ve patladı.
görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
şimdiden teşekkür ederim.