Son 3 ayda 2 kez yaşadığımız bir arıza var. Binada bulunan bütün kaçak akım röleleri atıyor, arızayı takip ettiğimizde trafo panosunda nötr toprak arasını 220v ölçtük. Trafoyu kapatıp Jeneratör den enerji veriyoruz yine trafo çıkış panosunda nötr toprak arası 220v. Trafoyu kapattığımız halde nasıl oluyor da trafo çıkış panosunda nötr toprak arası 220v görünüyor?
 
topraklama olan tesisatta nötr toprak 1 volt olması gerekir sizde sanki nötr ve toprak bağlanmış sıfırlama var
 
Bu arıza oluştuğunda oluşan diğer gerilimler nedir?
VA-VN=?.....A fazının nötr'e göre gerilimi
VB-VN=?.....B fazının nötr'e göre gerilimi
VC-VN=?.....C fazının nötr'e göre gerilimi
 
Trafonun yıldız noktasından çıkan nötr kablosu tevzipanosunda veya sonrasında gevşek bağlantılı,korozyon oluşmuş gibi bir durum olmalı....
 