1- Sistemden enerji çekilmezken direnç ve nötr-toprak voltajı ölçümü yapmak daha sağlıklı olur. Çünkü o an bütün yüklerin iç dirençleri devre değildir.
2- Topraklama iyi olabilir. Bir de işletme (nötr) direncini ölçün! Bu yüksek olabilir. İşletme topaklamasının (nötr) yüksek omajlı olduğu durumda nötürde voltaj okunması normaldir.
Çözüm için, nötr toprakllamasına takviye levha (kazık) atılmalıdır.
Faz-Nötr ve Faz-Toprak arası voltaj ölçümü yaparak sonuca olaşabilirsiniz:
HER ZAMAN Faz-Nötr arası okunan voltaj, Faz-Toprak arası okunan voltajdan BÜYÜK olmalıdır.
Ör: Faz-Nötr=232V, Faz-Toprak=227V