nötr toprak arası 2v tan yuksek çıkıyor ne yapmalıyım?

blueskyk

Üye
Katılım
28 Ara 2007
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
40
nötr toprak arası 2v tan yuksek çıkıyor ne yapmalıyım?
Şebeke ve jeneratör topraklamasını ölçtügümüzde topraklama değere 0,5 ohm çıkıyor.
yani topraklmada hiç bir sorun yok.
fakat notr ve toprak arasını multimetre ile olçtügümüzde değer 2,5ohm .ıkıyor bu durumun nedeni nedir?
bu durumu nasıl onleyebilrim?
yardımlarınızı bekliyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1- Sistemden enerji çekilmezken direnç ve nötr-toprak voltajı ölçümü yapmak daha sağlıklı olur. Çünkü o an bütün yüklerin iç dirençleri devre değildir.
2- Topraklama iyi olabilir. Bir de işletme (nötr) direncini ölçün! Bu yüksek olabilir. İşletme topaklamasının (nötr) yüksek omajlı olduğu durumda nötürde voltaj okunması normaldir.
Çözüm için, nötr toprakllamasına takviye levha (kazık) atılmalıdır.

Faz-Nötr ve Faz-Toprak arası voltaj ölçümü yaparak sonuca olaşabilirsiniz:
HER ZAMAN Faz-Nötr arası okunan voltaj, Faz-Toprak arası okunan voltajdan BÜYÜK olmalıdır.
Ör: Faz-Nötr=232V, Faz-Toprak=227V
 
daha açık yazabilirseniz belki bir faydamız dokunabilir.kolay gelsin.
 
Bu konu önceki çeşitli başlıklar altında var.Arkadaşlar genelde araştırmadan yeni konu açıyorlar.Neyse yazdıklarınızda şaşılacak bir şey yok.Multimetre ile omaj ölçtüğünüzü yazmışsınız.Gerekli ise izolasyon megeri ile ölçebilirsiniz.Koruma topraklama elektrodu ile nötr işletme topraklaması arasındaki yeryüzü parçasının bir direnci var.Bu iki nokta arasında 2 V. dan yüksek gerilim var yazmışsınız.Bu gerilim her an için 220 V.bile olabilir.Nötr dengeli devrelerde sıfırdır.Birde arıza ve kusurlar vardır veya var olabilir.Çözüm ise bütün topraklamaları ve metal aksamı bir potansiyel dengeleme barası üzerinden birleştirmektir.
 
Peki bu potansiyel dengeleme barası içinde, ayrı bir topraklama mı yapılacak yoksa mevcut topraklama sistemine mi bağlanacak...
 
bence sen tesisindeki faz akımlarını bir kontrol et ve fazların akımlarının birbirine yakın olmasını sağla.
 
Bu durum genelde düşük topraklama iletkeni kesitinden veya topraklama levhası-çubuğunun gömüldüğü yerin uygun şartlara getirilmemesi sonucu oluşur. Topraklama iletkenin kesitinin doğru hesaplandığından eminmisiniz? Topraklama levhasının-çubuğunun yeterli olduğundan eminmisiniz? Topraklama levhasının-çubuğunun gömüldüğü yerin kuru, nemsiz veya taş kaya gibi zeminlere gömülmediğinden eminmisiniz? Bu cevaplardan sonra tekrar değerlendirmek mümkün olabilir...
 