şebekelerde gerilim düşümü olayını bilmeyen yoktur herhalde.
ölçülen nötr toprak arası gerilim ise nötr hattını oluşturan iletken üzerinde oluşan gerilim düşümünden farklı bi şey değildir.
trafo işletme topraklamasından uzaklaştıkça ve çekilen tek fazlı yükler arttıkça nötr hattındaki gerilim düşümüde artar.gerilim düşümü arttıkça ölçülen noktadaki nötr - toprak gerilim değeride o oranda artar.
binanın veya işletmenin koruma topraklamasının değerini ne kadar düşürürseniz düşürün nötr - toprak arası gerilime bir etki yapmazsınız.
çareside şebekeden gelen nötrü bina koruma topraklaması ile birleştirmek değil,
bina girişinde koruma topraklamasından bağımsız olarak yapılacak bir nötr topraklaması diğer adıyla işletme topraklamasıdır.
diğer bi çözüm şebeke nötr hattının kesitinin kalınlaştırılmasıdır ki bu daha zor bir iştir.
saygılarımla