Ben de bu şekilde anladım. Hem nötr için topraklama hem de bina için ayrı topraklama. Bu şekilde olursa nötr güçlendirilmiş olur. Kaçak akım rolesi gibi koruma elemanları sorunsuz çalışır.Merhaba,
Ülkemizin neredeyse tüm bölgelerinde (istisnalar hariç) yapılacak en doğru uygulama, işletme ve koruma topraklamasını, ayrı ayrı, kendi binamızda yapmamızdır. En sağlıklı yöntem budur. Detayları aşağıdadır.
Şebekeden gelen "Nötr", panoya girmeden önce, bina temeline en az 5 metre uzaklıkta çakılan bir ya da birden fazla kazıkla, 1x50 kablo kullanılarak topraklanır. Bu işletme topraklamasıdır. Topraklama direncinin 3 Ohm veya altında olması idealdir.
Binanın kendi topraklama hattı, yukarıda anlatılan sistemden tamamen bağımsız olacak şekilde, bina temeline en az 20 metre uzaklıkta çakılan bir veya birden fazla kazıkla, 1x50 kablo kullanılarak topraklanır. Bu da koruma topraklamasıdır. Topraklama direncinin 5 Ohm veya altında olması idealdir.
Bu iki ayrı "İşletme ve Koruma Topraklama Sistemleri" hiç bir yerde kesinlikle birleştirilmemelidir.
Elektrik panosunun gövdesi de koruma topraklamasına bağlanmalıdır.
Yukarıda anlatılanlarla beraber Kaçak Akım Rölesi kullanmak zorunludur.
Bu kurulum gerçekleştiğinde, can ve mal güvenliği en üst seviyede kalacaktır.
Saygılar sunarım.
Bu zamana kadar 10 köy lojmanı gördüm. Bu sistemi sadece bir lojmanda gördüm. Nötr hattı için ayrı bir topraklama hattı çekmişlerdi.