Nötr-Toprak Arası Gerilim

Ben de bu şekilde anladım. Hem nötr için topraklama hem de bina için ayrı topraklama. Bu şekilde olursa nötr güçlendirilmiş olur. Kaçak akım rolesi gibi koruma elemanları sorunsuz çalışır.
Bu zamana kadar 10 köy lojmanı gördüm. Bu sistemi sadece bir lojmanda gördüm. Nötr hattı için ayrı bir topraklama hattı çekmişlerdi.
 
Son düzenleme:
Bilim bu islerle ugrasmayi birakali cok oldu lakin biz hala ogrenemedik topraklama vede su kacak akim rolelerini. Ogrenemeyecegiz de galiba. Buda sunu gosteriyor. Bu isin egitim ogretim ayaginda ciddi sikintilar var.

Doğrusunu biliyorum diyorsanız sizin teoriniz nedir?
Parafudur topraklaması,Paratoner topraklaması,İşletme topraklaması,Koruma topraklaması bunların hepsini birleştirecez mi? yoksa 2 si ayrı 2si birleşik mi olacak? hangi kombinasyon?
 
Niye birlestiriyorsun. Hepsinin uygulama yeri ayri kullanim amaci ayri. Topraktan geldik topraga gidecez hesabi sonucta hepsi topraga baglaniyor. Yerkureyi araba olarak dusun toprakta yer kurenin sasesi. Parafodur enerji nakil hattina yildirim dustukten sonra cihazlari korumak icin kullanilir. Paratonerin gorevi ise yildirimlarin tehlikeli seviye ulasmamasi ve yildirim dusmemesini saglamak icin kullanilir. İsletme topraklamasi son kullanici tuketici tarafindan degil enerji dagitim hattinda yapilir. Koruma topraklamasi tuketici tarafinda yapilir. Anlasilmayan husus şu kanimca bir kisim elektrikci topraklama ile notr birlestirilmez bu hatadir diyor. Bir kisim da birlestirilebilir bu koruma topraklamasini kuvvetlendirir dusuncesinde. Bu knuda hicbir bilgisi olmayanda boyle bir durumla karsilastiginda ya öcü gormus gibi olur. Yada her yerde yapilmali yapilmadiginda topraklama gorevini yerine getirmez dusuncesinde. İsletme topraklamasi be koruma topraklamasini bir insanin iki ayagi olarak dusunun. Ayaklarin birinde agri varsa zorda olsa yurur insan. Ayaklarin biri sakat oldugunda topallamaya baslar. Ayagin biri hic yoksa yuruyemez.isletme topraklamasi normal sartlarda dagitim hattinda yapilir. Bazi ozel durumlarda ise ayaklarin bu tarafi aksiyorsa iyilestirmek icin enerji hattanin tuketiciye ulastigi ilk noktada da yapilabilir. Bu bu her evde her tesiste yapilacagi anlamina gelmez. Hele gelisiguzel teisatta toprak hatti ile notr hattini birlestirmek anlamina da gelmez.toprak hatti olmayan prizlerin topraklamasina notr baglamakla da olmaz sakin karistirmayin. Karistiran cok var cunku.
 
Hangi özel durumlarda tüketiciye ulaşmadan nötr topraklanır ustam?
Mesela dağıtım box'na uzak veya trafoya uzak veya havai hattına uzak tüketiciler için mi geçerli bu???
 
Evet hocam. İsletme topraklamasi kotu ise siz istediginiz kadar bakir kazik cakin levha gomun topraklamaniz iyi olmayacaktir. Ornegin basima gelen bir ornek. Kirsal kesimde normal alcak gerilim sebekesi yok tarlanin birinden orta gerilim hatti geciyor. Cevrede birkac sera bag bagce birkactane konut var. Buradaki tarla sahipleri birlesip ortak ozel trafo ile Elektrik aliyor. Sayaclarin hepsi trafo direginin altinda normal olarak isletme topraklamasida hemen diregin yaninda. Fakat her tarla sahibi yer alti kablosu ile tarlasina elektrik alacak. Aradaki mesafe ise minumum 500 metre. Simdi bu tuketiciler kendi tarlalarinda panolarini toprakliyor fakat istednilen deger tutmuyur. Cunku isletme topraklamasi uzak mesafede kaliyor. Yasanmis bir ornek verdim umarim aciklayabilmisimdir.
 
Son düzenleme:
sn kogen
bir binanın girişinde dağıtımdan önce, nötr-toprak hattını birleştirdiğimizde, hangi şalt ve diğer korumaları devre dışı bırakır? biraz açıklama yaparsanız..
nötr ile toprak hattını herhangi bir yerde birleştirirseniz, ilerde nötr hattının biryerden kopması durumunda (direkten, anahattan vs.. ) bütün yük toprak hattından dönecegi için mezarlıktan yer ayırtmanız gerekebilir..
 
Binanın girişinde bunu yapmak doğru bir uygulama olmasa da - yapılması gereken yer son dağıtım kutusu ve son direk- nötr hattı kopduğunda nötr akımına bir dönüş yolu oluşur ve topraktan akan nötr akımı - adam gibi bir topraklama varsa - işletme topraklamasından devresini tamamlar . Kimse de rahmetli falan olmaz . Tabi bu akan akım koruma devrelerini açtırması ne kadar zaman alır ya da açtırır mı ; bu noktada adım geriliminden birileri çarpılır mı bunu da ayrıca değerlendirmek lazım . Ayrıca belirttiğiniz gibi TT sistem beslenen bir yapıda nötr ve toprağın hiç bir noktada birleştirilmemesi lazım .Her binanın kendine ait işletme topraklaması yapması diye bir uygulama da kesinlikle yoktur. Bu işle ilgili olması gereken doğru uygulamalara ait yazılı ve görsel bilgileri içeren çok güzel bir döküman aşağıdaki linkte var.
 

Ekli dosyalar

  • el-kitabi-6-topraklama-uygulama-esaslari.pdf
    1.3 MB · Görüntüleme: 9
benimde söylemek isdedigim , evin hattında bunun yapılması kötü sonuçlar dogurur, binanın topragı dışında nerde isterlerse yapsınlar ....
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…