Nötr-toprak arası gerilimin 80 volt ölçülmesi

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
177
Puanları
1
Merhabalar,

Ekte paylaştığım röle üzerinden ölçülen değerlere göre "ve" değeri 80 volt nötr-toprak arası gerilim değeri midir ? Değilse bu değerin ne olduğu hakkında bilginizi rica ederim.
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2020-08-08 at 20.20.44.jpeg
    WhatsApp Image 2020-08-08 at 20.20.44.jpeg
    73.2 KB · Görüntüleme: 139
.. rölenin modeli nedir?
 
Merhabalar,

Ekte paylaştığım röle üzerinden ölçülen değerlere göre "ve" değeri 80 volt nötr-toprak arası gerilim değeri midir ? Değilse bu değerin ne olduğu hakkında bilginizi rica ederim.
paylaştığın değer no tür toprak arası gibi gözüküyor ama en doğrusu senin ölçü cihazıyla no tür toprak arası ölçmedir
Ölçü cihazıyla AC vl taş kademesinde notur ve toprak arası olc vol taş 4 voltaj dan vazla çıkarsa tobraklama zayıf tır demektir çıkan
Değeri de paylaşirsan ona göre yorum yaparım sanada daha iyi yardımcı olabilirim
 
Kılavuza baktım ancak değinilmemiş. Mağazaya gittiğimde nötr-toprak arası ölçüm yapacağım. Cevaplar için teşekkür ederim.
 
http://www.emo.org.tr/ekler/6a5b31c85dbd15f_ek.pdf?dergi=949
İddia : Nötr-toprak arasında ölçülen gerilimler, tesisin topraklama direnci değerinin düşürülmesi ile azaltılabilir. Yanlış.
Nötr-toprak arasında ölçülen gerilimler tesisinin topraklama direncinden bağımsızdır. Bu gerilimler ancak,
a. Nötr kesiti arttırılarak,
b. İzolasyon trafosu kullanılarak,
c. Nötrde harmonik akımlar varsa, nötr iletkeninde harmonik filtresi konarak azaltılabilir.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
130,336
Mesajlar
935,902
Kullanıcılar
453,627
Son üye
2CE

Yeni konular

Geri
Üst