Estağfirullah. Toprağı bakır bir kablo gibi düşünün. Hata akımı oluştuğunda bu akım iletken (toprak) üzerinden akıp tekrar trafoya dönmek zorunda. Yani akımın oluşabilmesi için yıldız noktasına dönmek zorunda.Bu yol üzerinede direnç konulmuş. Bu akım mecburen devrenin tamamlanması için bu direnç üzerinden geçecek. Direncin ucundaki kabloyu keserseniz akım akışı olamaz.Sanırım sizin kafanızı karıştıran şey yıldız noktasının ayrıca direnç harici ektradan topraklı olduğunu düşünmeniz. Ama sizin şemada yıldız noktası doğrudan topraklı değil direnç üzerinden topraklı ki hata akımı oluştuğunda yüksek akım jeneratöre zarar vermesin.
Sn. fgencal ve Sn. tknsyn abime açıklamaları için çok teşekkür ederim. NTD'nin çalışma prensibini çok iyi anladım. Burada benim kafamı karıştıran nokta şuydu. Ben toprağı 0 (sıfır) potansiyel olarak düşündüğümden arıza akımının bu noktada direk toprağa aktarıldığını düşündüm. Halbuki (sizin yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla) toprağı bir iletken olarak kabul etmemiz gerekiyor. Arıza akımı, bu iletken üzerinden, takip ettiği yol üzerindeki NTD'den de geçerek akım kaynağının nötr noktasına ulaşıyor. Buraya kadar özetlediğim kısım doğru mudur?Sn. yıldırımbeg, yazdıklarınızdan bu konuda kafanızın karışık olduğu ortaya çıkıyor. Üzülmeyin sizin gibi binlerce meslektaşımız var. Burada asli suç eğitim sistemimizindir. Bu konuda forumda pek çok yazılar arasında benim paylaşımlarım da var aslında. Yinede sizin gibi pek çok meslektaşımızın kafasında bu konu net olmadığı için bir kaç cümle yazmak istiyorum. Tabiatın kendi ürettiği Elektrik toprağa akar. İnsan oğlunun her ne şekilde olursa olsun ürettiği elektrik toprağa akmaz. Kendisini üreten kaynağa doğru akarak devresini tamamlar. Dağıtım sistemlerinde toprağın iletken olarak kullanıldığı nötr noktasınında direk veya direnç üzerinden topraklı olduğu sistemler vardır. Ülkemizde 154/36 KV trafolar direnç üzerinden, 36/0,4 KV trafolar direkt olarak topraklıdır. Canlı faz ile toprak arasında bir hata akımı oluştuğunda akım toprağa akmaz. Toprak içinden geçerek kendi fazının çıktığı trafonun nötrüne ulaşır ve devresini tamamlar. Yani trafo nötrünü hiç topraklamazsanız. Canlı fazdan toprak teması oluştuğunda toprağa bir akım akmaz.
Ülkemizde ve dünyada değişik topraklama tipleri çeşitleri vardır ve uygulanmaktadır. Mesela yeraltı madenlerinde yıldız noktası ya yoktur, Ya da boştadır. Nötr noktasında kullanılan direnç arıza akımını sınırlandırmak içindir. Akım trafosu ise arıza akımını algılayıp koruma devrelerini çalıştırmak içindir. Konunun daha fazla detaylarında tabiki kapasitif akımlar söz konusudur. Burada karışıklık yapmaması için daha fazla uzatmaya gerek duymuyorum.
Buraya kadar yazılanları doğru anladıysam ampulün enerjilenmesi ve aydınlatma yapmasını beklerim.IT şebekeden bahsediyoruz, fotodaki NGR yerine 230V/40W akkor flamanlı ampul bağlı olsa ve fazın biri toprağa temas etse ne gözlemleriz?
not: fazlar arası gerilimi 400V kabul ediyoruz.