Biraz kafa karıştırayım. IT sistemde trafonun yıldız noktası topraklanmıyor ama cihazların gövdeleri topraklanıyor. Burada oluşan hata akımı nereye gidiyor?​
 
IT sistemde birinci faz gövde izolasyon hatasında gövdeye geçen faz bir yere gitmiyor. Bir sorunda çıkarmıyor. Birinci fazdan gövdeye temas sürerken diğer fazların birinden daha gövdeye temas gerçekleştiğinde faz faz kısa devresi meydana geliyor. Tabiki faz nötr kısa devresine nazaran, faz faz kısa devresinin etkileri çok daha şiddetli oluyor. Bu nedenle birinci hata oluştuğunda toprak kaçak akım koruma devreleri ile kaçak algılanıp ister trip isterse ikaz oluşturuluyor. Yeraltı madencilik tekniğinde ikaz oluşturulup plansız ve zamansız kesinti olmasının önüne geçilerek. Madencilik üretimini , iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atmayacak bir zamanda arıza tesbiti ve onarım faaliyeti yürütülüyor.
 
O akım bir yere gitmiyor? Peki akım bir yere gitmiyorsa cihazların gövdeleri neden ayrıca topraklanıyor asıl soru bu. @Under Ground un paylaştığı sitede ayrıntılı olarak anlatılmış ama asıl amacım arkadaşın hafızasına yer etmesi açısından araştırmasını sağlamaktı.​
 
Son düzenleme:
IT sistemi ayrıca araştıracağım. Şu an için TT sistem ile ilgili yukarıda sorduğum son soru için yardımcı olabilecek biri varsa yardımını rica ederim.
 