nötr yerine topraklama

Daha anlaşılır bir resim.
 

Ekli dosyalar

  • nötr kopması.JPG
    nötr kopması.JPG
    11.1 KB · Görüntüleme: 25
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn şefin çizdiği yıldız bağlantıdır yani dağıtım şebekelerimizde fazlara ait yüklerimizi topladığımızda her faza bir empedans değeri düşen yıldız bağlı bir yük oluşur.
Fazlara düşen eşdeğer yük empedansları eşit olduğunda sistem yıldız bağlı üç faz dengeli yüklenme şeklini alırki bu durumda nötrden akım akmaz örnek pano göz lambalarının dönüşlerini birbirine bağlarsanız yani yıldız bağlarsanız Şebeke nötr'ne bağlamasanızda yanar çünkü üç faz tam dengeli yüklenmede nötrden akım akmaz.
Sn alpernbuğranın devrelerinde ise bir fazda hiç yüklenme olmadığı diğer iki fazda düşük empedansta yük olduğu durumdur. Bu İki küçük empedans üzerinden aşırı akım geçmesi anlamına gelir.
Endüktansları ihmal edersek;
60w ampul direnci 220/60=3,6ohm R fazında olsun
150w tv direnci 220/150=1,46ohm S fazında olsun
T fazında hiç yük olmasın örneğin bu 3 faz beslenen bir villa olsun;

I=380/(3,6+1,46)= 75A ! alıcılar kömür...
 
Son düzenleme:
Bu da nötürün farklı yerden kopması.
Şimdi tartışmaları bu 2 resim üzerinden yapalım.
 

Ekli dosyalar

  • nötr kopması 2.JPG
    nötr kopması 2.JPG
    13.8 KB · Görüntüleme: 15
Sayın electics !
Öyle sanıyorum ki siz olayı monofaze beslenen bir evde düşünüyorsunuz.
Haliyle monofaze beslenen evde nötürün herhangi bir yerden kopması, bu sayaçtan kopması, sigorta kutusundan kopması veya prizin buatından ya da prizin klemensinden çıkması bile olsa, o evdeki hiçbir cihaza zarar vermez. 1. resimdeki gibi sadece o faza ait alıcılar çalışmaz.

Ama burada bahsi geçen 3 faz, 1 nötr olayı. İlk yazımda yazmıştım. 3 fazla beslenen bir daireden bahsetmiştim. 3 fazlı dairede nötürün nereden koptuğu önemli demiştim. Şayet nötr daire girişinden bir yerden kopmuşsa 2. resimdeki gibi olur. Alıcılar birbirine seri bağlanmış ve 380 v. ile besleniyormuş gibi olur.

Devrede aynı güçte lambalar olsaydı hiç sorun olmaz, tüm lambalar normal ışığında yanardı. Malum, bir evde veya bu bir fabrikanın idari binası da olabilir, prizlere takılı duran farklı güç ve empedansta alıcılar var.

Mesela bir faza ait prizde telefon şarz aleti varken diğer faza ait prizde ütü takılı olsun. Bu durumda her ikisi birbirine seri bağlı oluyor ve şarz aleti yanar.
 
ya arkadaşlar inanın ben ömrü hayatımda böyle bir komedi görmedim, cihazlar 380 volta maruz kalıyor diorsunuz beni de öldürüyorsunuz allah aşkına siz hiç mi elektrik dersi görmediniz mühendis olmayın tekniker olmayın lisede de mi görmediniz, siz şimdi
1- İKİ DİRENÇ üzerinde 380 volt gösterip bana diorsunuz ki cihazlara 380 volt geliyor, ya allah aşkına bir dakika size bir doğruyu gösterip hatanızı göstermeye çalışan şahsımı ukalalıkla suçlama ukalalığını bırakıp bir direnç yani bir cihaza kaç volt düşer söyleyin
2- Bu durum sadece iki faz arası bakımından böyledir peki diğer faz bu devreye etki eder mi etmez mi ? yani iki priz 380 e kalır mı yoksa diğer devreden geçecek akımın bir fazı (ortak olan diğer faz fazla) bu devreye etki edip eğer dengeliyse her tüketici gene dengeli yıldız bağlantıda olduğu gibi 220 volt olur mu olmaz mu söyleyin
3. komedik ve trajik olan asıl nokta yeni bişe şey bulmus gibi bak 380 volt görünüyor tüketicilerde (2 alıcıda), iyi de söylermisiniz bana zaten faz faz arası 380 değilmidir?

özetle bigpasha arkadaşım ben yanlışsam 6 ay susacağım deme cesaret ve olgunluğunu gösterdim yeter ki gösterin hatamı dedim, ama sen sana anlatsan da anlamıyorsun, ukalalık et sana lafım yok, burda herkes herşeyi biliyor sen de bil, ama unutma elektrik elektronik hiç farketmez böyle kulaktan dolma bilgilerle ilerlemez,bilmiyorsanız öğrenin, size öğretmek için kaç saattir dil döküyorum, neyse siz bir bilene sorun;gerçi sorulacak bişey yok ben açıkçası bunu saçmalığın daniskası olarak görüyorum, yine de siz nasıl istiyorsanız öyle bilin....
 
Sn şefin çizdiği yıldız bağlantıdır yani dağıtım şebekelerimizde fazlara ait yüklerimizi topladığımızda her faza bir empedans değeri düşen yıldız bağlı bir yük oluşur.
Fazlara düşen eşdeğer yük empedansları eşit olduğunda sistem yıldız bağlı üç faz dengeli yüklenme şeklini alırki bu durumda nötrden akım akmaz örnek pano göz lambalarının dönüşlerini birbirine bağlarsanız yani yıldız bağlarsanız şebeke nötr'ne bağlamasanızda yanar çünkü üç faz tam dengeli yüklenmede nötrden akım akmaz.
Sn alpernbuğranın devrelerinde ise bir fazda hiç yüklenme olmadığı diğer iki fazda düşük empedansta yük olduğu durumdur. Bu İki küçük empedans üzerinden aşırı akım geçmesi anlamına gelir.
Endüktansları ihmal edersek;
60w ampul direnci 220/60=3,6ohm R fazında olsun
150w tv direnci 220/150=1,46ohm S fazında olsun
T fazında hiç yük olmasın örneğin bu 3 faz beslenen bir villa olsun;

I=380/(3,6+1,46)= 75A ! alıcılar kömür...

Hesaplarınızda hata var!

60/220=0,272 Amper 220=0,272xR R=808,2 ohm
150/220=0,681 Amper 220=0,681XR R=323,1 ohm
380/1131,3=0,335 Amper

Lambada 270.8 Volt Televizyonda=108.2 Volt gerilim oluşur Lamba patlar.

60 wattlık lambanın direncini 3,6 ohm bulmuşsunuz sizin hesaba göre:
220/3,6=61,1 Amper akım çeker 60 wattlık ampul.Doğru formüller:

V=IxR
P=I^2xR
W=VXI

V=Gerilim(Volt) I=Akım(Amper) R=Direnç(Ohm) W=Güç(Watt)
 
Son düzenleme:
ya arkadaşlar inanın ben ömrü hayatımda böyle bir komedi görmedim, cihazlar 380 volta maruz kalıyor diorsunuz beni de öldürüyorsunuz allah aşkına siz hiç mi elektrik dersi görmediniz mühendis olmayın tekniker olmayın lisede de mi görmediniz, siz şimdi
1- İKİ DİRENÇ üzerinde 380 volt gösterip bana diorsunuz ki cihazlara 380 volt geliyor, ya allah aşkına bir dakika size bir doğruyu gösterip hatanızı göstermeye çalışan şahsımı ukalalıkla suçlama ukalalığını bırakıp bir direnç yani bir cihaza kaç volt düşer söyleyin
2- Bu durum sadece iki faz arası bakımından böyledir peki diğer faz bu devreye etki eder mi etmez mi ? yani iki priz 380 e kalır mı yoksa diğer devreden geçecek akımın bir fazı (ortak olan diğer faz fazla) bu devreye etki edip eğer dengeliyse her tüketici gene dengeli yıldız bağlantıda olduğu gibi 220 volt olur mu olmaz mu söyleyin
3. komedik ve trajik olan asıl nokta yeni bişe şey bulmus gibi bak 380 volt görünüyor tüketicilerde (2 alıcıda), iyi de söylermisiniz bana zaten faz faz arası 380 değilmidir?
özetle bigpasha arkadaşım ben yanlışsam 6 ay susacağım deme cesaret ve olgunluğunu gösterdim yeter ki gösterin hatamı dedim, ama sen sana anlatsan da anlamıyorsun, ukalalık et sana lafım yok, burda herkes herşeyi biliyor sen de bil, ama unutma elektrik elektronik hiç farketmez böyle kulaktan dolma bilgilerle ilerlemez,bilmiyorsanız öğrenin, size öğretmek için kaç saattir dil döküyorum, neyse siz bir bilene sorun;gerçi sorulacak bişey yok ben açıkçası bunu saçmalığın daniskası olarak görüyorum, yine de siz nasıl istiyorsanız öyle bilin....

Ben o dirençleri temsili alıcı olarak gösterdim sizin için paintte televizyon çizemedim kusura bakmayın.
İkinci resimdede 380 Volt geldiğini göstermek için çizdim.Size hakaret etmek için değil.
Son olarak burada bize hakaret etmek yerine internette veya forumda biraz araştırsanız hadi tatmin olmadınız gidip herhangi bir elektrik ustasına sorsanız hadi ondanda tatmin olmadınız gidip açık sayaç tablosunun(Bina girişinden) kesin nötr hattını tartışalım sonuçları.
 
güzel kardeşim kendini yorma lütfen, ben yordum hava aldım sen de yorma, bak televizyonda aşkı memnu var onu izle onu izlemek daha çok geliştirir seni birilerine izahda bulunmaktan. bu 1....
2.si kardeş elektrikçimisin elektronikçi mi bilmiyorum, makineci de olabilirsin ben anlayamadım ne olduğunu da mesele o değil mesele....
380 volt nereye düşüyor söylermisin çizdiğin şekilde boş ver direnç büyüklüklerini söyle bakayım bana, şu 380 nereye denk geliyor hadi sana sokratik öğretimde bulunayım bu iyiliğimi unutma ilk soru bu o şekilde 380 nereye gelmiş?
 
Hemen üstteki yazımda
Devrede aynı güçte lambalar olsaydı hiç sorun olmaz, tüm lambalar normal ışığında yanardı demişim.
Bu ne demektir. Seri bağlı 2 lambaya 380 v. verirsek her lambaya 220 v. (aslında 190 v.) vermiş oluruz.

Hadi sizin dediğiniz gibi diyelim. Birbirine seri bağlı iki alıcının dirençleri eşit olmayacağı için güçlü olan alıcının akımı, zayıf olanın üzerinden geçeceği için zayıf olan cihaz yanar.
 
peki şef kardeş, hani dediniz ya benim kafam karışmış ben yük nötrünün kesilmesine takılmışım diye, sizin savunduğunuz arkadaşlar 380 volt cihazlara gelir derken ben cihazlara hiç bir zaman 380 gelmez yükteyken derken, arkadaşlar beni cehaletle suçlarken neden bunları açıklamayıp benim dediklerimin aynısını neden şimdi bana anlatıorsunuz? benim anlayamadığım bu, ben elektrokur'un "konuyla ilgili biraz daha araştırma yapın. nötr koptuğu zaman 220 volt la çalışan cihazlar 380 volta maruz kalabilirler." lafına itiraz ettim siz de beni düzeltmeye çalıştınız şimdi benim dediğimin aynısını söylüyorsunuz söylermisiniz bana bir alıcıya 380 volt gelme ihtimali varma nötr ister yüke yakın ister bina girişine yakın kopsun, hadi hepinize soruyorum çizdiniz açıkladınız ama beni yanlışlayacak ne koydunuz ortaya? hepiniz bana dene de gör dediniz hadi ben de size gidin deneyin diyorum bir prizde 380 ölçün de bakalım kim doğru kim yanlış, c-berkan arkadaşım lafı anlamadan yorum yapma lütfen, alıntı yapmıssın ben kimseye 300 volt oluşmaz demedim 380 gelmez asla dedim, bir kere okuyun adam gibi sonra akıl satın insanlara....
 