Nc valfi no kontağa nasıl çeviririm

Katılım
10 Mar 2021
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
28
Merhabalar,

Elimde bir adet arızalı NO valf var. NO valf arızalı ve yedek olarak NC valf mevcut. NO valfi nasıl NC duruma çevirebilirim.
Yardımcı olur musunuz?
 
Merhabalar,

Elimde bir adet arızalı NO valf var. NO valf arızalı ve yedek olarak NC valf mevcut. NO valfi nasıl NC duruma çevirebilirim.
Yardımcı olur musunuz?

açık-kapalı valf tanımlaman hidrolik-pnomatik mi, elektriksel mi?
arızalı ve sağlam valflerin kaça kaç?
kontrol pilot hidrolik-hava mı, bobin mi?
bobinse kumanda gerilimi nedir?
 
Merhabalar kocaman ustam,
Pnömatik valfde pnömatik pleyt de no dur.
Besleme gerilimim 24vdc dir.
Benim düşüncem bir röle daha ekleyerek bobinin nc kontağından enerji alarak diğer rölenin a1 girişine girip. Valfin -sini eklemiş olduğum rölenin nc kontağından enerjilendirerek çıkış yapmaktır. Böylelikle valf enerjilenmeden önce sürekli besleme ile nc bobin no konumda olacaktır. 1.röle aktif değilken nc valf no durumu görecek. Diğer durumda ise açma yapacaktır. Normal durumda yağ çıkış valfi olarak kullanılmaktadır. Enerjilendiğinde yağ çıkışı vermektedir.
 
Günlük çözümler kalıcı olur.
Unutulur .
Diger: Para harcamak istenmez

Iyilik kötülük olur.
Atasözü gibi oldu.

Kolay gelsin sağlıcakla
 
Son düzenleme:
El kumandalı 3/2 valfde basınçlı hava girişi ile egzos çıkışını yer değiştirerek bağlarsanız NC valf NO olur.
Bunun tek sıkıntısı başka bir zamanda başka bir çalışan valfin uç isimlerine bakarak bağlantıya kendince doğru ama sizin amaca göre yanlış şekilde müdahale edebilir.

Ancak bu yöntemi Elektrik kumandalı valfde denemedim.
Bobin basınçlı hava kaynağından gelen küçük bir kanaldaki havayı kontrol ederek valfin konumunu belirler.
Bobinin kontrol ettiği mekanizmaya havanın girişi sadece valfin P bağlantısının yapıldığı kısmından alınıyor ise yukarıdaki çözüm işe yaramayacaktır.
P ve R bağlantısını yer değiştirerek çok kısa sürede sonucu gözlemleyebilirsiniz.
 
Eğer şantiye şartlarında veya "çölde" iseniz 1 transistör, diyot ve 2-3 dirençle hallolabilir,
( Elektrik kesintisinde problem çıkar mı?, siz karar verin) ama maliyet açısında ise, yenisini alın kurtulun.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,735
Mesajlar
929,371
Kullanıcılar
452,457
Son üye
powerotomasyon.net

Yeni konular

Geri
Üst