Nc yerine R1 R2 ibaresi bulunan kontaktörlerdeki r nin anlamı

umutkkk

Üye
Katılım
1 Eyl 2021
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
30
Merhabalar
Altta ürün bağlantısı bulunan Siemens in bu kontaktöründe neden nc yerine r1 r2 ibaresi kullanılmış r nin taşıdığı mana nedir yardımcı olabilir misiniz
1702323540632.png

https://tr.rsdelivers.com/product/s...actor-230-v-ac-coil-4-pole-12-a-55-kw/2162881
 
Tam açılımını bulamqdim ama özelliklerinde 2 No 2 Nc kontaklari olduğunu belirtiyor.

R ibaresi belki reverse kontak tan geliyor olabilir ters kontak gibi bir mantık olabilir.
 
Böyle bir aletmiş.Neden öyle isim -
lendirilmiş enteresan.
 

Ekli dosyalar

  • A700000007548577.pdf
    284.1 KB · Görüntüleme: 15
Kutup değiştirme kontaktörü olarak kullanılıyor.2 NO 2NC olarak 4 kontaklıdır. 4 kontak da güç kontağıdır. R1-R2 R3-R4 kapalı kontakdır.
 
Normal kontaktörlerde nc kontaklar genelde yardımcı kontak olarak kullanılır ve akım taşıma kapasiteleri,no
kontaklara göre oldukça düşüktür.Bu kontaktör kutup değiştirici olarak kullanıldığından,nc ile no kontaklarının akım taşıma kapasiteleri denk.Özel amaçlı bir kontaktör.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst