Ne Tür Kablo Kullanıcam?

ftelli

Üye
Katılım
24 Haz 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
32
Dükkan:
1.Linye=> 41 metre (aydınlatma 480w)
2.Linye=> 33 metre (priz 2100w)
ortak kullanım alanı:
1.Linye=> 33 metre (priz 1800w)
2.Linye=> 80 metre (aydınlatma 760w)
3.Linye=> 41 metre (priz 1800w)
4.Linye=>32 metre (aydınlatma 360w)
5.Linye=> (makine dairesi 1500w)
6.Linye=> (Merdiven aydınlatma 2480w)
7.Linye=> (Yangın merd. aydınlatma 1200w)
Daire:
1.Linye=>11 metre (priz 900w)
2.Linye=>13 metre (aydınlatma 680w)
3.Linye=>6 metre (fırın 1500w)
4.Linye=>8 metre (bulaşıl mak. 1500w)
5.Linye=>18 metre (priz 1500w)
6.Linye=>24 metre (aydınlatma 980w)
7.Linye=>19 metre (priz 1800w)
8.Linye=>17 metre (priz 1500w)



Kaç mm2,, ne tür kablo kullanıcam yardımcı olursanız çok memnun olurumm:)
 
Dükkan:
1.Linye=> 41 metre (aydınlatma 480w)
2.Linye=> 33 metre (priz 2100w)
ortak kullanım alanı:
1.Linye=> 33 metre (priz 1800w)
2.Linye=> 80 metre (aydınlatma 760w)
3.Linye=> 41 metre (priz 1800w)
4.Linye=>32 metre (aydınlatma 360w)
5.Linye=> (makine dairesi 1500w)
6.Linye=> (Merdiven aydınlatma 2480w)
7.Linye=> (Yangın merd. aydınlatma 1200w)
Daire:
1.Linye=>11 metre (priz 900w)
2.Linye=>13 metre (aydınlatma 680w)
3.Linye=>6 metre (fırın 1500w)
4.Linye=>8 metre (bulaşıl mak. 1500w)
5.Linye=>18 metre (priz 1500w)
6.Linye=>24 metre (aydınlatma 980w)
7.Linye=>19 metre (priz 1800w)
8.Linye=>17 metre (priz 1500w)



Kaç mm2,, ne tür kablo kullanıcam yardımcı olursanız çok memnun olurumm:)

Ortak kullanım 5.linye ve ortak kullanım 6.linye hariç(1 linyeye 2480w veremezsin 1 aydınlatma linyesine max 9 ayd.sortisi bağlanabilir)(mesafe yok) kesit 2,5mm2 (Prizde linye ve sorti 2,5mm2, aydınlatmada linye 2,5mm2 sorti 1,5mm2). Sıva üstü ise NYM (antigron) ,sıva altı boru içinden ise NYA.
 
Son düzenleme:
öncelikle teşekkür ederim
peki merdiven aydınlatmasını nasıl yapmam gerekicek ?
1 aydınlatma linyesine max 9 ayd. sortisi dediğiniz 9 tane armatür mü yoksa anahtarmı ?
 
öncelikle teşekkür ederim
peki merdiven aydınlatmasını nasıl yapmam gerekicek ?
1 aydınlatma linyesine max 9 ayd. sortisi dediğiniz 9 tane armatür mü yoksa anahtarmı ?

1armatür 1 normal anahtar = 1 normal sorti
2armatür(veya avize) 1 komitatör anahtar= 1 komitatör sorti
bu armatürlere paralel bağlanacak her armatür= 1 paralel sorti
1 priz linyesine maksimum 7 priz sortisi , 1 aydınlatma linyesine maksimum 9 aydınlatma sortisi bağlayabilirsiniz.(Bknz.iç tesisat yönetmeliği)
 
Son düzenleme:
Daireye gelen besleme kablosunu nasl seçicem.
Daire=>10360W
Dükkan=>2580W
Ortak kullanım=>9900W
Asansör=>5500W
 
ben daha yenı öğrenmeye başladım mimari projeleri alıyorum Elektrik projesi çiziyorum :)
henüz projeci değilim. :)
 