ahnur Usta Üye Katılım 5 Şub 2008 Mesajlar 1,159 Puanları 181 17 Tem 2010 #11 Nötr hatından akım akmaz nötr hatının toprağ karşı potasiyeli (voltu) 0 (sıfır) dır potansiyel farkı olmayan bir kapalı deverden akım akmaz.
Nötr hatından akım akmaz nötr hatının toprağ karşı potasiyeli (voltu) 0 (sıfır) dır potansiyel farkı olmayan bir kapalı deverden akım akmaz.
Ohmefendi Üye Katılım 2 Kas 2012 Mesajlar 16 Puanları 1 Yaş 33 19 Kas 2012 #12 arkadasim burda 86,6 Amper cikartiyorum ben yanlismiyim -60 derecede aci. nasil hesapladiginizi yazabilirmisiniz?
arkadasim burda 86,6 Amper cikartiyorum ben yanlismiyim -60 derecede aci. nasil hesapladiginizi yazabilirmisiniz?
batmnli Üye Katılım 9 Tem 2008 Mesajlar 157 Puanları 1 Yaş 40 21 Kas 2012 #13 Konuyu dağıtmak gibi olmasın ama bu vektör yanlış 86.6 A akım geçer ve bu akım 250 A ile 200 A arasında olur Bu hesabın doğru ama 200 A lik akımı 90 derecede kabul edersen de açı -120 derece oluyor. Moderatör tarafında düzenlendi: 24 Ara 2012
Konuyu dağıtmak gibi olmasın ama bu vektör yanlış 86.6 A akım geçer ve bu akım 250 A ile 200 A arasında olur Bu hesabın doğru ama 200 A lik akımı 90 derecede kabul edersen de açı -120 derece oluyor.