Neden 380 v????

felis-leo

Üye
Katılım
24 Mar 2007
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merak ediyorum neden faz-nötr arası 220v iken f-f 380 volt oluyor?f-f arası iken neden kök3 katıyla çarpılır.?Matematiksel bi şekilde ifade edecek olan arkadaşlar varsa çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
220 V rms yani çalışma değeridir alternatif gerilim de sinüs eğrisi şeklindedir. Alternatif gerilim de Vrms=Vtepe/kök3 formülüyle bulunur. Ortalama değer gibi de düşünülebilir.
 
fazlar arasında 120 derece var.İki sinyalin farkı:
sinx-sin(x-120) şeklinde ifade edilebilir.Trigonometrik formülle:
sinx-sin(x-120)=2sin60cos(x-60)=(kök3)cos(x-60)

Bu durumda 2 fazın farkı fazların kök3 katı büyüklükte başka bi sinüs dalgasıdır. yani faz-faz arası bu yüzden 220xkök3= 380V AC oluyor.

Biraz eski bi konu ama hesabı yaptıktan sonra paylaşıyım dedim
 