Neden 380 v????

felis-leo

Üye
Katılım
24 Mar 2007
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar merak ediyorum neden faz-nötr arası 220v iken f-f 380 volt oluyor?f-f arası iken neden kök3 katıyla çarpılır.?Matematiksel bi şekilde ifade edecek olan arkadaşlar varsa çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler ;)
 
220 V rms yani çalışma değeridir alternatif gerilim de sinüs eğrisi şeklindedir. Alternatif gerilim de Vrms=Vtepe/kök3 formülüyle bulunur. Ortalama değer gibi de düşünülebilir.
 
fazlar arasında 120 derece var.İki sinyalin farkı:
sinx-sin(x-120) şeklinde ifade edilebilir.Trigonometrik formülle:
sinx-sin(x-120)=2sin60cos(x-60)=(kök3)cos(x-60)

Bu durumda 2 fazın farkı fazların kök3 katı büyüklükte başka bi sinüs dalgasıdır. yani faz-faz arası bu yüzden 220xkök3= 380V AC oluyor.

Biraz eski bi konu ama hesabı yaptıktan sonra paylaşıyım dedim :)
 