boyle bir cevirici bilen duyan varmı?
ben 0-10v ceviriyorum hangi voltaj degerine hangi sicaklik degeri denk geldigini plc icinden ayarlamamn lazim yada islemci kullanman lazim. islemci icinde voltaj degerine karsilik gelen direnc degerini bulursun daha sonra direnc degerine denk gelen sicakligi bulursun. bu degerlere nasil cevireceginde ni1000 datasheetinden bulabilirsin. bu yontemle istedigin sensoru 0...10vcevirebilirsin. eger sensore 3x kablo cekersen,hata en fazla 0.25 dereceye kadar oluyor... islemci kullanmadan da opamplarla linerlestirebilirsin, devre buyur ve maliyeti 5 ile 10 tl arasindada artar. bence gerek yok, arkadas zaten bu degeri plc okutacak heralde.varsa paylaşabilirmisin 4tl ye nasıl hallediyosun işlemci kullanmadan. lineer olmayan girişi nasıl lineer çıkışa çeviriyorsun.